Интегрированный датчик температуры (термопротивник, четырехжильный), на экране DCS температура отображается примерно в -3 градуса. Защитный барьер (работает даже при отключении питания на месте); после повторного подключения питания все возвращается в норму. В чем может быть причина?
Нет никаких данных с места измерений: например, каков был сигнал, выдаваемый датчиком температуры в то время, каковы были значения тока на входе и выходе защитного устройства, а также является ли интегрированный датчик температуры интеллектуальным или обычным аналоговым — всё это затрудняет анализ. Вероятно, проблема в изменениях температуры и защитном реле; необходимо отключить питание, затем снова активировать устройство, чтобы восстановить нормальную работу.
Измерьте напряжение, ток и так далее, попробуйте другой источник питания
Сбой из-за изменения температуры на месте. Как и с телефонами или компьютерами, которым иногда нужно перезагрузиться, в этом нет никакого логического обоснования. Если это происходит часто, его придётся заменить.
Каков ток на месте? Если он такой же, как и в DCS, согласен с мнением с 4-го этажа — это неисправность, связанная с изменением температуры. У умных счетчиков наблюдается такое явление.
Возможные причины: изменение температуры на месте, защитный барьер. Если это снова произойдёт, необходимо получить данные, чтобы их можно было проанализировать и более точно определить.
Включите амперметр последовательно между датчиком температуры и защитным барьером, измерьте выходной сигнал и проверьте, соответствует ли он нормам. Затем подключите его между защитным барьером и DCS, и в конце определите, проблема ли в самом защитном барьере или в сигнале от датчика температуры