Прошу совета у экспертов: для регулировки электрического сигнала у клапана значение должно составлять 4–20 миллиампер. При входном сигнале в 20 миллиампер клапан должен находиться в полностью открытом положении. Но в настоящее время клапан открыт на 60%, а сигнал составляет 12 миллиампер. Как это исправить?
Обычно на регулирующем клапане имеются потенциометры для регулировки диапазона и нулевой точки; регулировка осуществляется путем настройки соответствующих потенциометров до достижения требуемых параметров.
Если выходной сигнал вашего регулирующего клапана соответствует 100% при 20 мА и 0% при 4 мА, то процесс должен быть линейным, и отклонения не будут слишком велики. Лучше провести дополнительную настройку
Ваш вопрос, кажется, сформулирован нечетко. 1. «При вводе 20 миллиампер должно отображаться полное значение — 20 миллиампер, верно?» ”Показывает 20 мА, там указано 20 мА, вход 20 мА или выход 20 мА. Я не понял, что вы сказали. 2. «Сейчас степень открытия клапана составляет 60%, ток — 12 мА. Как поступить?» Степень открытия 60% — является ли этот ток 12 мА током обратной связи или входным током? Могу ли я понимать так, что вы задали на позиционере сигнал в 20 мА, при этом степень открытия позиционера составляет всего 60%, а сигнал обратной связи — 12 мА? Если я правильно понимаю, то неясно, чей это локатор. Найдите инструкцию и настройте самостоятельно хотя бы раз!
При 4 мА нулевая отметка не настроена правильно, нужно настроить заново — и всё будет в порядке
У всех позиционеров можно регулировать степень открытия
У этого позиционера клапана при выпуске с завода, вероятно, не производилась инициализация. Не знаю. Если это позиционер клапана от того производителя, вам лучше попросить у них его настроить.
Если сигнал от датчика положения составляет 12 миллиампер, а показатели степени открытия клапана и его положения указывают на 60%, то это происходит из-за неправильной настройки параметров датчика: параметры исполнительного механизма, давления воздуха и т. д. Необходимо внести коррективы и снова провести автоматическую проверку — тогда все должно стать в порядке