Прошу совета у экспертов: для регулировки электрического сигнала у клапана значение должно составлять 4–20 миллиампер. При входном сигнале в 20 миллиампер клапан должен находиться в полностью открытом положении. Но в настоящее время клапан открыт на 60%, а сигнал составляет 12 миллиампер. Как это исправить?
Reply #22015-07-25
Обычно на регулирующем клапане имеются потенциометры для регулировки диапазона и нулевой точки; регулировка осуществляется путем настройки соответствующих потенциометров до достижения требуемых параметров.
Reply #32015-07-26
Если выходной сигнал вашего регулирующего клапана соответствует 100% при 20 мА и 0% при 4 мА, то процесс должен быть линейным, и отклонения не будут слишком велики. Лучше провести дополнительную настройку
Reply #42015-07-26
Ваш вопрос, кажется, сформулирован нечетко. 1. «При вводе 20 миллиампер должно отображаться полное значение — 20 миллиампер, верно?» ”Показывает 20 мА, там указано 20 мА, вход 20 мА или выход 20 мА. Я не понял, что вы сказали. 2. «Сейчас степень открытия клапана составляет 60%, ток — 12 мА. Как поступить?» Степень открытия 60% — является ли этот ток 12 мА током обратной связи или входным током? Могу ли я понимать так, что вы задали на позиционере сигнал в 20 мА, при этом степень открытия позиционера составляет всего 60%, а сигнал обратной связи — 12 мА? Если я правильно понимаю, то неясно, чей это локатор. Найдите инструкцию и настройте самостоятельно хотя бы раз!
Reply #52015-07-28
При 4 мА нулевая отметка не настроена правильно, нужно настроить заново — и всё будет в порядке
Reply #62015-07-28
У всех позиционеров можно регулировать степень открытия
Reply #72015-07-31
У этого позиционера клапана при выпуске с завода, вероятно, не производилась инициализация. Не знаю. Если это позиционер клапана от того производителя, вам лучше попросить у них его настроить.
Reply #82015-07-31
Если сигнал от датчика положения составляет 12 миллиампер, а показатели степени открытия клапана и его положения указывают на 60%, то это происходит из-за неправильной настройки параметров датчика: параметры исполнительного механизма, давления воздуха и т. д. Необходимо внести коррективы и снова провести автоматическую проверку — тогда все должно стать в порядке

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.