Контроль температуры в реакторе с щековым изолятором

2015-07-25View Original

Thread Content

Вопрос о контроле температуры в реакторе с щитком: температура реакции в реакторе составляет 120°C. Источником тепла для поддержания этой температуры служит пар, а источником холода — циркулирующая вода. Реакция является экзотермической. Мы планируем контролировать температуру в реакторе путем установки регулирующего клапана на входном трубопроводе для пара, но у меня такое ощущение, что это не очень эффективно. Не знаете ли кто-нибудь из экспертов, кто уже разрабатывал реакторы с внешними оболочками подобного типа? Просьба дать некоторые советы.
Reply #22015-07-25
Наиболее распространенная схема управления нагревом с помощью пара заключается в правильном выборе автоматических регулирующих клапанов и качестве системы управления.
Reply #32015-07-25
Для точного измерения температуры необходимо контролировать температуру на входе и выходе пара, расход, а также температуру и расход циркулирующей воды на входе и выходе
Reply #42015-07-26
Для контроля температуры реактора можно установить регулирующий клапан на входном трубопроводе пара, а также можно установить регулирующий клапан на трубопроводе циркуляции воды для контроля скорости охлаждения.
Reply #52015-07-26
Мне кажется, что использование только регулирующего клапана с паром для контроля температуры — это не очень хороший способ
Reply #62015-07-26
Конечно, необходимо использовать регулировку по этапам для управления источником тепла и источником холода; достаточно лишь контролировать источник тепла — этого недостаточно
Reply #72015-07-26
Если в изоляционной оболочке будет давление 1 кг, и туда пустить циркулирующую воду, возникнут проблемы, не так ли?
Reply #82015-07-27
Можно ли нарисовать простую схему, чтобы всем было легче помочь с анализом? У нас реакторы с внешним нагревателем контролируют температуру путем регулирования расхода циркулирующей воды, и это дает хорошие результаты.
Reply #92015-07-27
Для регулирования следует использовать пар и холодную воду. Однако цикл регулирования TIC с использованием алгоритма PID сложен в настройке; поэтому желательно добавить фидбек-регулирование. В противном случае может произойти перегрев, что приведет к остановке устройства
Reply #102015-07-27
Проблемы контроля температуры в реакторе с щитовой оболочкой: температура реакции в таком реакторе составляет 120°C. Источником тепла для поддержания этой температуры служит пар. Необходимо определить удельную теплоемкость жидкости, её массу, площадь поверхности для теплообмена и эффективность теплообмена. Также необходимо определить максимальный и минимальный расход пара через регулирующий клапан, а также выбрать тип такого клапана; Реакция является экзотермической. Какова температура, при которой она начинается? Можно ли рассчитать количество тепла, выделяющегося в процессе реакции? Возможно ли поддерживать её протекание после начала реакции? Необходимо ли использовать циркулирующую воду для охлаждения, и каковым должен быть объем этой воды? При расчетах необходимо учитывать предельные значения.
Reply #112015-07-28
Как и у меня, здесь используется хладагент; обогрев практически не требуется — тепло, выделяющееся при добавлении, достаточно для достижения нужной температуры
Reply #122015-07-28
У меня есть проект: по словам заказчика, на начальном этапе реакции пар используется для достижения нужной температуры, после чего подача пара прекращается. Тогда в юбке реактора больше не остается пара, и туда можно направить циркулирующую воду. Тепло, выделяющееся в процессе реакции, достаточно для поддержания температуры внутри реактора.
Reply #132015-07-28
Это экзотермическая реакция, возможно, понадобится циркуляционная вода для охлаждения.
Reply #142015-07-28
Необходима циркуляция воды; пар служит лишь для обеспечения начальной теплоты реакции
Reply #152015-07-31
К пару и циркулирующей воде необходимо подключить регулирующие клапаны: в начале работы используется пар для нагрева, а затем переходят на охлаждение с помощью циркулирующей воды
Reply #162015-07-31
Жгут может использоваться как для нагрева, так и для охлаждения; при условии, что это происходит не одновременно. Сейчас происходит экзотермическая реакция, и контролировать температуру действительно очень сложно. Эффективный контроль возможен только при разделении на две системы. Лучший способ — установить котловую спираль внутри котла.
Reply #172015-08-01
Поскольку реакция является экзотермической, можно ли поддерживать температуру реакции только за счёт тепла, выделяющегося в процессе реакции? Если да, то регулирующий клапан следует установить на трубопроводе с циркулирующей водой. Сначала необходимо использовать пар для достижения нужной температуры, а затем — циркулирующую воду через регулирующий клапан для её поддержания.
Reply #182015-08-01
Температура в реакторе или температура в щупе составляет 120°C? Источником тепла для поддержания температуры в щупе является пар; реакция является экзотермической. Контроль за этим процессом довольно сложен и должен осуществляться с учетом характеристик материалов. Для контроля температуры реактора в трубопроводе подачи пара используется регулирующий клапан. Это один из способов, но на самом деле контроль должен осуществляться в зависимости от условий процесса реакции, то есть с помощью сложных алгоритмов (таких как фазовый контроль, передовой контроль, алгоритмы декуплирования и т. д.). Подробнее об этих методах можно поговорить отдельно.
Reply #192018-11-21
Это в основном зависит от точности вашей настройки. Если вы просто хотите поддерживать постоянную температуру в пределах +5––5 градусов, то для этого можно воспользоваться регулирующим клапаном для управления паровым источником тепла. Можно также использовать метод PID-регулирования. Если же у вас более совершенные технологии регулирования, то можно добиться стабильности температуры в пределах +2––3 градусов. Но если вы хотите контролировать точность в пределах +1 и –1 градуса, то необходимо регулировать температуру охлаждающей воды, то есть использовать двустороннюю регуляцию по принципу PID. При управлении нагревом здесь наиболее важными являются параметры регулирования по методу PID. Вам нужно знать коэффициент термофусии, а также проблему задержки в реакторе и скорость нагрева при максимальном подаче пара. Скорость охлаждения. Подождите, самое главное — это место измерения температуры. Лучше взять несколько точек для сравнения.
Reply #202018-11-21
Продолжаем следить, у нашей компании тоже такая ситуация.
Reply #212019-08-14
У меня недавно тоже был похожий проект. Хотел бы узнать, как можно добавить фидбек к обычному PID-контроллеру. В настоящее время для контроля пара используется лишь простой PID-контроллер

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.