Thread Content
У дымоходов с низким внутренним давлением: может ли сильный ветер создавать высокое внешнее давление? ! Спасибо. . . . . . . .
Последнее изменение в этом посте было сделано зангжухуа 25.07.2015 в 21:00. Из какого материала делают дымоходы? Ведь это же не контейнер, ха-ха. Похоже, дымоходы соединены с внешней средой. Вероятно, причинами их повреждения являются нагрузки от ветра, боковое изгибание, потеря устойчивости и т. п. Скорее всего, речь идет о внешних нагрузках, а не о давлении извне. Существуют специальные стандарты для проектирования высотных конструкций
При проектировании дымохода не требуется учитывать внешнее давление
Дымоход работает в режиме отрицательного давления, выведение дыма осуществляется за счёт разницы плотностей.
Хорошо, спасибо. . . . . . .
Для дымохода не требуется учитывать внешнее давление; необходимо рассчитать лишь: 1) прочность дымохода под действием крутящих моментов и осевых нагрузок; 2) локальную устойчивость дымохода под действием крутящих моментов и осевых нагрузок; 3) общую устойчивость дымохода под действием крутящих моментов и осевых нагрузок
Хорошо, достаточно профессионально. . . . Не стоит ли усилить выход дымохода? !
К выходу можно добавить уголковую сталь, а к входу необходимо проверить напряжения в отверстиях
Напряжение в отверстии? ! Почему нужно усилить экспорт? ! Спасибо. . . . .
При проектировании дымохода необходимо учитывать внешнее давление, выбросы дымовых газов, а также эффект сифона, возникающий под действием потока воздуха, что может привести к дестабилизации конструкции.
О сифонном эффекте дымохода я впервые слышу! Где это говорят? !
Автор вопроса — это тот, кто проектирует дымоходы, объединенные с устройствами для десульфуризации? Для дымоходов достаточно применять конструкции высокой высоты; не нужно учитывать факторы давления
Эм, да. . . . . Не хочу думать о давлении, просто проигнорировать микродавление? !