HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Могут ли соединяться фланцы с выпуклой и выступающей поверхностями?

2015-07-26View Original

Thread Content

Могут ли соединяться фланцы с выпуклой и выступающей поверхностями? Пожалуйста, скажите
Reply #22015-07-26
Я думаю, что здесь нет проблем.
Reply #32015-07-26
Недавно у нас возникла такая проблема: мы случайно наткнулись на материалы, которые использовались во время прошлых тренингов по проверке качества. Там один из инструкторов говорил, что иногда можно осуществить подключение
Reply #42015-07-26
Нестандартно: размеры герметизирующих поверхностей различаются, что может привести к повреждению прокладки.
Reply #52015-07-26
Согласно стандартам это не должно быть возможно; нужно учитывать такие факторы, как допустимое давление и характер среды!
Reply #62015-07-26
Должно быть возможно подключить, если спецификации фланцев и класс давления совпадают. Но это не стандартная практика. Диаметры выступов у обоих элементов различаются, из-за чего прокладка подвергается неравномерному давлению, и обеспечить герметичность становится сложно.
Reply #72015-07-26
В конце концов, речь идет о разных типах уплотнительных поверхностей фланцев, поэтому невозможно гарантировать эффективность уплотнения. К тому же, если при проектировании и монтаже не учитывать это различие, управление становится сложным. Что делать, если используются две выпуклые фланцевые поверхности одновременно? Поэтому совместное использование не рекомендуется.
Reply #82015-07-26
Для экстренного использования проблем нет. Необходимо использовать прокладки с выступающей поверхностью. В тексте говорится только о кратковременном использовании; длительное применение невозможно, поскольку внешний диаметр этих прокладок различается. Например, у модели RF PN40 DN100 внешний диаметр составляет 162 мм, тогда как у модели M он равен всего 149 мм — разница составляет 12 мм. Такая разница совершенно не соответствует требованиям к герметичности при длительном использовании. Разница ещё больше: у модели RF PN40 DN300 внешний диаметр составляет 410 мм, а у модели M — 363 мм, то есть разница составляет 47 мм. У модели DN600 разница составляет 60 мм. Все это представляет собой потенциальные проблемы
Reply #92015-07-26
На этот раз были спроектированы клапаны с двумя RF-поверхностями. Однако поставщик изготовил клапаны с двумя вогнутыми поверхностями и четырьмя фланцами с RF-поверхностями. Затем он сказал, что необходимо сделать RF-поверхности выпуклыми. Я проверил размеры, указанные в стандартах — их можно обработать, но я беспокоюсь о качестве работы таких клапанов!
Reply #102015-07-26
Лучше воздержаться, если нет особых обстоятельств. Не говоря уже о том, что это может повлиять на герметичность, есть риск, что комплектующие не будут совместимы, и установка не пройдёт успешно, что в итоге приведёт к ещё большим проблемам.
Reply #112015-07-26
Если условия использования это позволяют, то можно, но размер герметичной поверхности с выпуклостью должен быть меньше, чем у поверхности с выступом; при использовании прокладок необходимо обращать на это внимание.
Reply #122015-07-26
В чрезвычайных ситуациях это можно использовать в качестве временной меры, но при обычной установке его применение не рекомендуется.
Reply #132015-07-27
Поскольку высота выступа на фланце с выпуклой поверхностью меньше, для преобразования такого фланца в фланц с выпуклой поверхностью может потребоваться уменьшение толщины фланца, что снизит его класс прочности под давлением.
Reply #142015-07-27
Это утверждение неверно. Поверхность приводится в выпуклую форму полностью, поэтому вопроса уменьшения толщины не существует

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.