Thread Content
На предприятии установлен новый датчик давления и уровня производства компании Yokogawa для измерения уровня жидкости в небольшом резервуаре. Для сбора данных о давлении используются трубопроводы, но место установки передатчика находится примерно на 20 сантиметров выше точки сбора давления под действием положительного давления. Влияет ли это на точность измерений? Если будет влияние, как это настроить? Требуется миграция? Как это рассчитать? Разрешим сомнения!
Это не двухфланцевый тип — достаточно просто использовать трубу для передачи давления (при условии, что внутри нет воды, изоляционной жидкости или других веществ, передающих давление). Не требуется выполнять процедуру перемещения нуля; достаточно лишь установить его правильно
Обычно она находится ниже отверстия для измерения давления. Нельзя ли это изменить?
Трансмиттер должен находиться ниже отверстия для измерения давления, иначе при уровне жидкости ниже трансмиттера измерения не будут производиться корректно.
“Место установки трансмиттера находится примерно на 20 см выше точки измерения давления под положительным давлением. Место установки трансмиттера считается нулевой точкой; в результате диапазон измерений уменьшается на 200 мм статического давления. В таком случае необходимо перекалибровать нулевую и рабочие точки трансмиттера. Если с негативной стороны имеется стандартный столб воды, то происходит отклонение трансмиттера в негативном направлении; величина этого отклонения соответствует статическому давлению стандартного столба воды с негативной стороны трансмиттера.