Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем longkui1990 30.07.2015 в 11:57. Раньше я считал, что для прохождения циркулирующей охлаждающей воды в трубопроводах теплообменника типа U не подходит такой вариант. Но сегодня я услышал, что это не проблема. Теперь у меня тоже путаница: как же тогда удалять налет в местах изгибов труб? Спасибо. Просьба к специалистам, работающим в области чистки теплообменников, дать совет
Можно использовать охлаждающую воду; если трубы, расположенные снаружи, покрываются налетом, их можно заменить. Если ситуация становится неконтролируемой, приходится заменять всю трубную сеть. . . Межсекционный водяной охладитель компрессора синтез-газа представляет собой устройство, в котором холодная вода циркулирует по трубопроводам, а технологический газ — по корпусу. .
У вас сейчас, при такой технологии производства, на теплообменниках образуется известняковый налет?
Последнее изменение в этом посте было сделано YPESの Роза 28.07.2015 в 08:02. На местах изгибов труб образуется известняковый налет, но если это не мешает протеканию воды, то все в порядке. В конце концов, речь идет о теплообменнике, а в местах изгибов труб процесс теплообмена не учитывается. Если это влияет на циркуляцию, можно рассмотреть химическую очистку или ручную чистку; по конкретным вопросам можно проконсультироваться с профессионалами. Мы в основном полагаемся на обратную связь с места.
Ключевым моментом является повышение уровня контроля качества воды в циркулирующей воде: путем добавления химических веществ для замедления образования накипи или даже предотвращения её образования, а также регулярной чистки системы. Это является эффективным решением проблемы. Если образовался налет, то не говоря уже о изогнутых трубах, даже прямые трубы помогут его устранить!
Ваша циркулирующая вода не обрабатывается? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Согласен с 6-м этажом, ключевое — обработка воды. Если это невозможно, лучше не выбирать трубку в форме буквы U
Я спрашиваю о дизайне собаки, потому что не понимаю обстановки на месте
Ваше мнение разумно, просто не совсем понятно, как удалять накипь в местах изгиба труб
Ты прав, в циркулирующей воде действительно нужно добавлять средства против образования накипи и тому подобное. Но я не совсем понимаю, как обстоят дела на месте, поэтому хотел спросить
Должно быть всё готово. Сейчас находится на этапе проектирования, строительство ещё не началось. .
Похоже, обработка циркулирующей воды действительно очень важна. Спасибо, парень
У нас есть теплообменник с трубами в форме буквы «U», и действительно существует проблема со структурой в местах изгибов, о которой говорил автор поста (скорость потока циркулирующей воды снижается при изменении направления). При чистке с помощью высоконапорного пистолета шланг вводится в обратном направлении относительно потока циркулирующей воды и выходит у входа в систему циркуляции, что даёт довольно хороший результат.
У вас сколько U-образных трубок? Сколько времени нужно на одну чистку?
В теплообменниках с U-образными трубами основное внимание уделяется проблеме расширения корпуса и труб. Кроме того, весь набор труб можно вынуть для очистки поверхности корпуса от загрязнений. Что касается внутренней части труб, особенно той части, которая имеет U-образную форму, то здесь можно использовать химикаты или проводить процедуру обработки кислотой и т. д.
Всего 722 штуки, чистить раз в два года, примерно по 15 часов за раз!
Чтобы эффективно решить проблему налета, необходимо улучшить качество воды с самого источника, а также использовать механизмы, предотвращающие образование налета. Свяжитесь со мной по WeChat: dengjun122927
1. Использовать чистую воду. 2. Добавить препарат. Я занимаюсь охлаждением с помощью циркуляции воды. Мой номер в WeChat: 18866191507. Можно узнать?