Thread Content
В эти дни произошло странное событие: термостат Honeywell подключен к двум реле (с постоянно открытыми и постоянно замкнутыми контактами), а также к электрическому регулирующему клапану (типа переключателя). Благодаря такой схеме подключения температура контролируется в пределах 1 градуса от установленной значения! Стабильно... Электронный регулирующий клапан может двигаться вверх-вниз не более чем на 1–2 миллиметра. При тех же условиях подключения и при одинаковых параметрах работы (расстояние между устройствами — 1 метр) использование другого термостата не позволяет контролировать температуру; она колеблется в пределах 20 градусов от установленного значения. Условия работы одинаковы, с подключением всё в порядке, параметры PID термостата также одинаковы. С электронным регулирующим клапаном тоже всё в порядке! Странно: электромеханические клапаны либо открыты, либо закрыты... Но клапан, подключенный к устройству Honeywell, остается неподвижным; температура повышается на небольшую величину, а затем снова снижается Температура немного падает, ещё немного... Стоп! Но на шкале K максимум 5 миллиметров — максимальное значение, отображаемое, — десять процентов! Странно 2. Точно такие же условия работы: один контроллер Taidian, один контроллер Honeywell. Говорят, что они произведены одной и той же компанией. Параметры у них одинаковые; контроллер Taidian имитирует работу контроллера Honeywell, включая параметры PID и параметры третьего уровня. Клапан двигается по всему своему диапазону: либо полностью открыт при слишком высокой температуре, либо полностью закрыт при самой низкой температуре. Он не останавливается! Ситуация крайне срочная. Хони уже сделала заказ, но здесь какая-то хитрость, которую невозможно понять! ! ! Honeywell 1040701000 обеспечивает точный контроль в диапазоне от +1 до -1 градуса! ! ! Можно позвонить или отправить личное сообщение~~~
Расскажу о подходе: во-первых, при регулировании необходимо проанализировать объект управления, изучить его характеристики и определить, меняются ли они. Во-вторых, вы сами сказали, что с клапанами всё изменилось, и, похоже, происходят колебания. Тогда необходимо проанализировать, как раньше использовались клапаны в сочетании с контроллером, и являются ли они просто клапанами. В исполнительных механизмах клапанов и принадлежностях также реализована функция накопления = интегрирования. Что касается использования двух электромагнитных клапанов для управления регулирующим клапаном, то можно ориентироваться на принцип работы пьезоклапанов в интеллектуальных регуляторах клапанов.
Единственная разница между двумя клапанами заключается в том, что скорость вращения их двигателей разная: у одного она выше, у другого — ниже. В теории разницы почти нет. Странно то, что при достижении определенной температуры контроллер Honeywell прекращает подачу сигнала; в противном случае сигнал будет поступать непрерывно. У клапанов с переключаемым режимом работы клапан должен быть либо полностью открытым, либо полностью закрытым, верно? Регулятор температуры от Taiwan Power — это клапан управления, который работает в режиме полного открытия или полного закрытия. Благодаря этому температура сильно меняется·