HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

О коммуникации по протоколу HART

2015-07-29View Original

Thread Content

Почему передатчики, поддерживающие протокол HART, если они подключены напрямую к 24 В, не могут взаимодействовать с передатчиком с помощью пульта управления (поддерживающего HART)? А передатчик, размещенный на месте, может взаимодействовать с панелью управления (с поддержкой протокола HART).
Reply #22015-07-29
Емкость сопротивления цепи питания снизилась, подключите резистор примерно 250 ом.
Reply #32015-07-29
Верно наверху, нужно добавить терминальное сопротивление
Reply #42015-07-29
Для коммуникации HART сопротивление замкнутой цепи должно быть выше 230 ом. На самом деле можно подключить напрямую 24 В, а для обеспечения возможности связи можно добавить между источником питания и устройством резистор сопротивлением 250 ом. Возможна связь на месте потому, что сопротивление всей измерительной цепи превышает 250 ом. Сопротивление этой цепи обусловлено сопротивлением защитных устройств, сопротивлением замера в картах и т. д……
Reply #52015-07-29
На месте мы обычно используем пульт дистанционного управления с протоколом HART для настройки приборов. Есть ли у протокола HART ещё какие-либо широкие области применения?
Reply #62015-07-29
В цепи необходимо добавить резистор сопротивлением около 250 ом. Возможно, в текущей цепи сопротивление уже превышает требуемое значение.
Reply #72015-07-30
Поскольку протокол Hart основан на преобразовании аналоговых значений в цифровые, для его использования необходимо подключение к сигналу 4–20 мА. Profibus и Fieldbus могут не понадобиться, поскольку это полностью цифровые системы.
Reply #82015-07-30
Необходимо использовать резистор сопротивлением 250 Ом, однако при подключении трансмиттера к модулю DCSAI существует сопротивление проводов, поэтому для обеспечения связи не требуется использовать дополнительный резистор 250 Ом.
Reply #92015-07-30
Все говорят, что в цепи должен быть резистор с сопротивлением не менее 250 ом. При подключении напряжения 24 В резистор отсутствует, поэтому его достаточно добавить. У Hart много оборудования на месте: устройство Rosemount 475 может использоваться не только для настройки собственных приборов, но и приборов других брендов, клапанов, позиционеров и тому подобного — всё это от Hart.
Reply #102015-07-31
Согласен с мнением с 4-го этажа: датчик необходимо демонтировать для калибровки. В цепи отсутствует резистор сопротивлением 250 Ом, поэтому связь невозможна. Однако, если сопротивление защитных устройств и дисплейной цепи будет равно 250 омам, то связь станет возможной.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.