О калибровке датчика уровня на основе радиочастотной импедансности

2015-07-29View Original

Thread Content

Я раньше с этим не сталкивался; компания приобрела его у небольшого производителя. Как человек, который будет заниматься его обслуживанием в будущем, я очень беспокоюсь. Поэтому хочу, пока его ещё не установили, сам проверить, действительно ли он полезен. Это также поможет мне легче заниматься его обслуживанием в будущем. Кстати, как работает этот детектор на основе конденсатора? Необходимо ли соприкасаться с материалом? Сигнал тревоги поступает тогда, когда уровень жидкости касается датчика, или же сигнал генерируется при достижении определенного уровня жидкости, что позволяет определить изменения емкости воздуха в резервуаре? Инструкцию совершенно невозможно понять, там даже картинок нет. Помогите, пожалуйста, эксперты.
Reply #22015-07-29
Принцип работы: переключатель уровня состоит из датчиковой и электронной частей. Сенсорный модуль в основном состоит из трех частей: измерительного электрода, экранирующего электрода и точки заземления. Высота материала отражается в изменении импеданса между электродом и стенкой контейнера. Когда материал достигает точки включения переключателя, электронный модуль реагирует, приводя в действие реле, которое выдает сигнал для переключения. Экранирующий электрод предотвращает появление ложных сигналов из-за наличия отложений на электродах; сигнал управления выходит только тогда, когда материал действительно достигает установленного уровня. То, что вы называете контактным общением или просто беспорядочными сигналами, связано с уровнем чувствительности устройства. Далее вы можете обратиться к производителю. Эта вещь обычно не ломается.
Reply #32015-07-29
Есть ли какой-нибудь способ проверки? Или если производитель гарантирует, что всё в порядке, то это значит, что действительно всё в порядке?
Reply #42015-07-29
Добавьте меня в QQ, я вам помогу. Вопрос №: 850961042
Reply #52015-07-30
Поскольку мне никто ничего не сказал, я просто попробовал справиться сам. Поскольку у устройства нет функции отслеживания уровня жидкости — есть только сигнал тревоги, — после подключения питания 24 В я положил его горизонтально. В этот момент загорелась красная лампа, указывающая на отсутствие жидкости. Затем я, надев перчатку (руками это не сработало; почему — тоже не знаю, возможно, кто-нибудь из экспертов сможет объяснить), медленно приблизил руку к устройству, пока не коснулся нижней металлической штанги; тогда загорелась зеленая лампа. Затем я настроил чувствительность и задержку отклика согласно инструкции, и всё получилось успешно. Проверка завершена. Так и давайте
Reply #62015-07-30
Зачем носить перчатки? При касании голыми руками электродов для измерений происходит реакция!
Reply #72015-07-30
Последнее изменение в этом посте было сделано chenyan4244 30.07.2015 в 08:30. Эксперименты показали, что это бесполезно: при контакте с предметом в перчатках происходят изменения. При контакте голыми руками — будь то прикосновение, нахождение в воздухе или держание предмета в руках — никаких изменений не происходит. Не понимаю почему. Также меня интересует, почему это называется радиочастотным излучением? Что же излучается? Если действительно существуют излучаемые волны, то должны были бы происходить изменения без какого-либо контакта. Почему же изменения происходят только при контакте?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.