Thread Content
Как сказано в заголовке, заказчик требует, чтобы в шкафу управления PLC была установлена кондиционерная установка. Тогда не будет ли противоречием установка дополнительного нагревателя для предотвращения конденсата? Как правило, оборудование для предотвращения конденсата управляется либо влажностью, либо температурой. Я видел термостаты — значит, в таком случае управление осуществляется посредством температуры. Кто же тогда определяет значение этой температуры? В то же время, если температурные настройки включения и выключения обогревателя против конденсата ниже, чем температурная настройка кондиционера, то никаких проблем нет. Но если воздух на установленной температуре кондиционера имеет очень высокую влажность, необходимо включить нагреватель против конденсата. Однако это приводит к противоречивой ситуации: нагреватель постоянно нагревает воздух, в то время как кондиционер продолжает охлаждать его. Конечно, это очень экстремальная ситуация, и вероятность её возникновения, наверное, крайне мала. С точки зрения концепции дизайна, разве установка одновременно кондиционера и обогревателя против конденсата не является противоречивой идеей? Кроме того, если не использовать оборудование для предотвращения конденсата, то обладают ли системы кондиционирования воздуха, установленные в электрических или управляющих щитах, функцией осушения воздуха? Надеюсь, профессионалы смогут помочь с ответом.
Этот шкаф предназначен для использования на улице? У кондиционера ведь и так есть функция осушения воздуха.
Можно не добавлять, это противоречиво
Эффект осушения воздуха от кондиционера незначителен; для поддержания постоянной температуры необходимо использовать обогреватель, выполняющий также функцию предотвращения конденсата.
Это помещение закрытого типа, поскольку шкафы PLC расположены непосредственно в цехе паровых турбин, а не в центральной контрольной комнате, поэтому для них необходимо отдельное кондиционирование воздуха. Кондиционер предназначен в основном для поддержания постоянной температуры. Я боюсь, что при низкой температуре кондиционер не будет работать, а при низких температурах легче образуется конденсат, поэтому, возможно, потребуется установить обогреватель.
Спасибо. Я тоже думаю, что в условиях низких температур кондиционер можно не включать, а при низких температурах легче образуется конденсат, поэтому всё равно нужен нагреватель против конденсата.
Я тоже сталкивался с такой ситуацией. В условиях работы электрических шкафов влажность воздуха довольно высока (в некоторых отраслях промышленности). Влияет ли высокая влажность на внешнюю циркуляцию воздуха в кондиционере? Кроме того, в холодный сезон кондиционеры не работают в условиях высокой влажности. Как предотвратить образование конденсата внутри кондиционера? Умоляю, прошу совета у всех экспертов!
Что, если в условиях, в которых работает кондиционер в электрическом шкафу, уровень влажности высок?