Правила управления автоматизированной системой блокировки и защиты на предприятиях по переработке нефти и газа
Thread Content
Положение о регулировании автоматизированных систем блокировки и защиты на предприятиях по переработке нефти и газа. Статья 1. Данное положение разработано с целью обеспечения безопасной и стабильной работы оборудования на предприятиях по переработке нефти и газа, усиления контроля за функционированием автоматизированных систем блокировки и защиты (далее – системы блокировки), а также для обеспечения работы оборудования в контролируемом режиме. Статья 2. Настоящие положения применяются к нефтеперерабатывающим предприятиям, находящимся в ведении акционерных компаний. Статья 3. Региональные филиалы обязаны четко определить орган, ответственный за координацию деятельности компании и её филиалов ; Отвечает за организацию работы отделов техники и оборудования по рассмотрению заявок на отключение/включение системы синхронизации, а также заявок на изменения в её настройках ; Контроль и проверка процесса реализации правил управления интерлокировкой ; Отвечает за ведение учетных записей по системе интерлокирования. Четвертый цех (установка) отвечает за подачу заявок на отключение/включение системы синхронизации, а также на внесение изменений в ее настройки ; Отвечает за создание и ведение учетных документов по системе взаимного блокирования в данном цехе (установке). Статья 5. Подразделение по техническому обслуживанию приборов отвечает за непосредственную реализацию процедур отключения и включения системы синхронизации, а также за ведение учетных записей, связанных с управлением этой системой. Статья 6. Система блокировки делится на следующие три уровня: (1) Первый уровень блокировки: система блокировки, при которой её действие приводит к остановке одного или нескольких устройств. 2) Вторичная блокировка: действие системы блокировки приводит к временной остановке работы устройства в части или в полном объеме; масштаб воздействия меньше, чем при первичной блокировке. (III) Трехуровневая блокировка: действие системы блокировки приводит к частичной остановке работы отдельных участков; масштаб её влияния меньше, чем при двухуровневой блокировке. – 61 – Статья 7. Система взаимосвязи управляется по принципу иерархии: первый уровень взаимосвязи находится в ведении региональных филиалов, а второй и третий уровни — в ведении производственных подразделений (цехов). Статья 8. Процедура работы по отключению/включению защитных механизмов или их изменению: отдел технологического производства (установки) подает заявку на отключение/включение защитных механизмов или их изменение (форма заявки смотрите в Приложении 1). Заявка рассматривается и проверяется отделами техники и оборудования; после этого главный инженер дает свое одобрение и подписывает заявку. Затем отдел производственного управления проверяет условия работы системы. Отдел технического обслуживания приборов заполняет рабочую карту (форма смотрите в Приложении 2), после чего начинается выполнение работ согласно этой карте. Статья 9. В содержании работового задания должны быть указаны план работы, способы её реализации, а также условия проверки и подтверждения. Статья 10. Перед отключением/включением или изменением системы синхронизации цех (установка) должен провести оценку рисков и разработать соответствующие меры предосторожности и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций; эта информация должна быть указана в заявке на отключение/включение системы синхронизации и в заявке на её изменение. Статья 11. Для отключения и включения выключателей интерлокуирования на панели управления (автоматический/ручной режим, нормальный/байпас) необходимо оформить рабочий задание; перед их включением или отключением должны быть проведены проверки со стороны специалистов по технологии и приборостроению. Работа в цехе (установке) осуществляется в соответствии с правилами технологической обработки и информацией, указанной в технологических картах. Во время операций руководитель группы обязан осуществлять контроль, а отдел производственной эксплуатации проверяет внешние условия. Статья 12. Состояние отключения защитных механизмов на устройстве должно быть четко описано дежурным оператором в качестве одного из пунктов передачи обязанностей, а также должно быть зарегистрировано. Планы действий в случае рисков, возникающих при отключении защитных механизмов, должны включаться в обычные планы действий. Статья 13. Перед началом работы установки цех (установка) и подразделение по техническому обслуживанию приборов должны проверить работу системы взаимного блокирования. После этого заполняется форма «Подтверждение результатов тестирования системы взаимного блокирования» (см. приложение №3). Затем филиал организует проверку системы взаимного блокирования со стороны соответствующих отделов. Статья 14. После срабатывания механизма взаимного блокирования необходимо выяснить причину, а перед его снова вводом в эксплуатацию — убедиться в её устранении. Статья 15. В региональных филиалах создаются учетные записи для управления взаимосвязями между различными элементами системы. Цеха (установки) по обработке должны своевременно регистрировать ситуации с отключением, включением и изменениями в системе интерлокирования. Организация, ответственная за внедрение системы синхронизации, регулярно докладывает вышестоящему управленческому органу о состоянии её работы, а также о случаях её отключения или изменения. Статья 16. Список значений, устанавливаемых для сигнализации о сбоях в системе интерлокинга, должен храниться в соответствии с правилами управления контролируемыми документами. Филиалы, входящие в состав региональных филиалов, отвечают за пересмотр списка значений настроек сигнализации автоматического блокирования для своего подразделения. Таблица значений настроек сигнализации по интерлоку пересматривается каждые три года ; В случае изменений в период ревизии, ответственный отдел филиала должен распространить соответствующие документы в формате контролируемых материалов среди цехов (установок). Статья 17. Ответственные органы по вопросам интерлокации должны регулярно проверять и оценивать работу подведомственных им подразделений в области управления и реализации мер интерлокации. Статья 18. Толкование настоящих положений осуществляется филиалом акционерной компании по переработке нефти и её продаже, а также филиалом по химической промышленности и продажам. Статья 19. Настоящие положения вступают в силу с даты их опубликования. - 63 – Приложение 1: Заявка на ввод в эксплуатацию/отключение системы синхронизации (пример)Название устройства/оборудования: Название системы синхронизации
Уровень ввода в эксплуатацию/отключения: Причины
Оценка рисков
План действий в чрезвычайных ситуациях
Требования к безопасности
При вводе системы синхронизации в эксплуатацию необходимо, чтобы производственные условия соответствовали установленным требованиям. Специалисты, ответственные за приборы, должны тщательно проверить и убедиться в нормальной работе приборной аппаратуры ; При вводе в эксплуатацию и отключении интерлокирования необходимо сотрудничество со стороны наблюдателя и специалистов по технологическому процессу ; При отключении взаимосвязи необходимо, чтобы управление и координация осуществлялись централизованно диспетчером завода. Подпись, дата, организация-заявитель, отдел механизации завода – для совместного подписания; отдел техники завода – для проверки; руководство завода – для утверждения. Примечание: если в форме не хватает места для заполнения информации, пожалуйста, заполните её на прилагаемом листе и предоставьте его вместе с основной формой для утверждения. - 64 – Приложение II: Форма работ (пример). Название устройства: Название системы синхронизации: Уровень. Мнение цеха: Подпись: Мнение диспетчерской: Подпись: Содержание проверки и подтверждения: Время выполнения задачи: 1. Подтверждение оценки рисков, связанных с функционированием системы синхронизации, а также планов действий в чрезвычайных ситуациях. 2. Ознакомление с схемами цепей, схемами подключения элементов системы синхронизации и логическими схемами её работы. 3. Подтвердите номер панели приборов. 4. Проверьте, подается ли питание на блок интерлокирования. 5. Проверьте, подается ли питание на устройство настройки сигнализации о блокировке. 6. Проверьте, подается ли питание на реле. 7. Проверьте и убедитесь в номерах терминалов или переключателей блокировки, которые необходимо отключить или соединить между собой. 8. Проверить состояние контактов сигнала на наличие нормального замыкания и размыкания. 9. Проверьте, нет ли у краткозамкнутых проводов проблем с контактом или разрывов. Примечание: ⑴ После проверки правильности поставьте «√». ⑵Можно приступать к работе только после оформления подтверждения. Инструкция по эксплуатации приборов: Выполняющий лицо (подпись) Время выполнения: Наблюдатель за процессом, наблюдатель за приборами Утверждающий: - 65 - Приложение 3: Форма подтверждения результатов тестирования системы синхронизации (пример) Название устройства (элемента): Название или номер цепи синхронизации Правильная работа Исключения в работе Название или номер цепи синхронизации Правильная работа Исключения в работе Выполняющий лицо: Дата: Наблюдатель: Дата: Специалист по процессу: Дата: Проверяющий: Дата: