Thread Content
Положение 6.1.2 новых стандартов для нефтяных хранилищ гласит: при хранении жидкостей класса АB с температурой кипения ниже 45 градусов или с давлением насыщенного пара выше 88 кПа должны использоваться резервуары под давлением, резервуары низкого давления или резервуары при низких температурах и нормальном давлении. При использовании резервуаров под давлением или низкого давления необходимо принимать меры для предотвращения попадания воздуха внутрь резервуара, а также обеспечивать надлежащую утилизацию газов, выделяющихся из резервуара. 6.1.3 Предусматривается, что для хранения химических веществ классов А-М и легкого нейтрального нефтяного газа с температурой кипения не ниже 45 °C или с давлением насыщенных паров не более 88 кПа должны использоваться резервуары с внешним плавающим дном или резервуары с внутренним плавающим дном. Вот вопрос: у нас на заводе имеются резервуары низкого давления (разработочное давление — 10 кПа). Требуется заменить содержимое этих резервуаров на продукт, соответствующий требованиям пункта 6.1.3. Могу ли я в этом случае применить положения пункта 6.1.2? Согласно пункту 6.1.2, должны использоваться материалы с более высоким уровнем опасности. Разве нельзя вместо использования внутреннего плавающего дна применить систему герметизации и сбора газов?
Для жидкостей класса АB (с давлением насыщенного пара при 37,8 °C не более 88 кПа), при отсутствии внутреннего плавающего дна можно использовать метод герметизации с использованием азота и восстановления газа, однако это приводит к значительной трате азота. На самом деле резервуар низкого давления имеет фиксированный верх, его можно заменить на верх с внутренней плавающей крышкой.
Перечитайте правила ещё раз — уровень понимания вызывает беспокойство