Thread Content
В настоящее время кабели находятся над пожарными проходами; расстояние между ними составляет 10,7 метра. Хотелось бы установить по одной балке в форме буквы «И» с каждой стороны, соединить их с помощью профилей длиной 100 мм, а кабели разместить внутри этих профилей. Является ли это возможным? Пожалуйста, помогите проверить, будет ли профильная сталь изгибаться при расстоянии между опорами 10 метров?
Он будет изгибаться. Если поставить вертикально, будет лучше.
Извините, как правильно поставить? {:2_30:}
Именно так (рабочий) это ставит. ---------------------
10 метров в ширину — это не такая уж большая проблема. Каков ваш рост?
Кабели размещаются в коробах или каркасах, установленных на I-образных профилях
Высота 4,2 метра, нужно пройти через пожарную машину
Используется профильная сталь, в которую вставляются кабели. Как же их там разместить?
Можно также использовать профильную сталь — кабели помещают внутрь. Соединить по краям с помощью сварки, а в углу добавить опору. В профильную сталь нужно просверлить несколько маленьких отверстий для дренажа.
Спасибо, :victory::handshake
Можно, но размещать кабели непосредственно на основании мостовой рамы нерационально. Рекомендуется: если кабелей мало, можно поставить на основание оцинкованную трубу.
Расстояние между опорами у профильной стали длиной 10 метров слишком велико, поэтому необходимо добавить ещё одну опору посередине.