Необходимо ли подавать герметизирующий азот на верхнюю часть резервуара с плавающей крышкой из метанола?

2015-07-30View Original

Thread Content

Необходимо ли подавать герметизирующий азот на верхнюю часть резервуара с плавающей крышкой из метанола? В настоящее время все небольшие резервуары для метанола в зоне промежуточных резервуаров нашего оборудования являются обычными резервуарами; сверху в них установлены вентиляционные клапаны и клапаны для автоматической регулировки давления азота. Что касается резервуаров для хранения готового метанола объемом в десять тысяч тонн, то в них используются резервуары с внутренним плавающим дном. Над плавающим дном резервуара не подается азот; сбоку сверху резервуара имеются отверстия для выпуска газов, и также не применяются меры инертизации, такие как подача азота. Интересно узнать у всех друзей из отрасли: в резервуарах с плавающим дном, предназначенных для хранения метанола, установлена ли система герметизации с использованием азота? Существуют ли какие-либо соответствующие требования в правилах проектирования? Кроме того, необходимо ли у резервуаров для хранения метанола устанавливать систему орошения? Вокруг наших резервуаров установлены только высоконапорные пожарные установки. У вас же также используются системы орошения или только пожарные установки?
Reply #22015-08-01
Необходимо обеспечить герметизацию с использованием азота; достаточно небольшого положительного давления, чтобы снизить потери жидкости в результате испарения. Осуществление опрыскивания водой предназначено для снижения температуры при высоких температурах. Решение о способах реализации этого зависит от свойств используемой жидкости. Как правило, при проверке на соответствие стандартам безопасности это является обязательным условием
Reply #32015-08-02
Нужно ли устанавливать и резервуар с плавающей крышкой? Диаметр всей емкости составляет 30 м. Над корпусом имеются вентиляционные отверстия; клапана для выпуска газа нет. Необходимо подать некоторое количество азота — сколько именно, чтобы обеспечить надежную герметизацию с помощью азота. Кто-нибудь может прислать готовую схему?
Reply #42015-08-02
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем TH373637 2 августа 2015 года в 19:12. Выбор типа поддона для хранения зависит от свойств хранимого вещества. Обычно используется поддон, предотвращающий испарение вещества. Ваши резервуары тоже не очень большие — около 10 000 м³. Для нормального хранения достаточно объема в 8 000 м³ и менее. Для подачи азота достаточно одного канала; при работе при небольшом положительном давлении потери минимальны. Такая конструкция применяется во всех серьезных резервуарных комплексах, особенно в нефтехимической промышленности — это уже давно стандарт
Reply #52015-08-09
Установка системы распыления необходима: летом температура высока, и температура в резервуаре может достигать 60 градусов
Reply #62015-08-09
Нет необходимости устанавливать азотную заглушку: резервуары с внутренним плавающим дном не являются герметичными, поэтому азотная заглушка не выполняет никакой функции.
Reply #72015-08-10
Про проблему азотной герметизации — спросите у того, кто наверху! Для резервуаров с готовым метанолом использование струйной воды не является необходимым, за исключением случаев, когда вы находитесь недалеко от экватора
Reply #82015-08-11
В настоящее время существует вопрос: у некоторых производителей предусмотрен азот, а у других — нет. Наше оборудование было спроектировано в 2004–2005 годах. Интересно, оснащены ли новые резервуары для метанола системами азотной герметизации, и повысились ли сейчас стандарты безопасности при проектировании?
Reply #92015-08-14
У нас герметизация под давлением азота, есть система орошения. Говорят, что она помогает снизить температуру в случае пожара. Прошу всех экспертов дать свои рекомендации
Reply #102015-08-15
Вода для охлаждения путем распыления. Под водой для распыления не подразумевается вода, используемая для охлаждения при высоких температурах
Reply #112016-07-23
Когда горит, всё равно вода кипит — не боюсь, что огонь усилится
Reply #122016-10-31
Кто-нибудь может прислать информацию о процедуре нитрогенной герметизации резервуаров для хранения метанола с плавающей крышкой?
Reply #132016-11-10
В резервуарах также присутствует азот; его количество контролируется с помощью автоматических регулирующих клапанов. Обычно давление в этих клапанах уже настраивается перед выпуском продукта с завода; достаточно небольшого положительного давления. Это делается для снижения потерь метанола в результате испарения, а также для изоляции резервуара от воздуха. Подача воды для орошения служит для охлаждения резервуара летом, что предотвращает возникновение аварий. В некоторых резервуарах также имеется вода с пеной для тушения пожара – она подается непосредственно в резервуар в случае возгорания.
Reply #142016-11-16
На верхней части резервуаров с готовым метанолом установлено азотное уплотнение; обычно достаточно подать один азотный трубопровод, чтобы поддерживать слегка положительное давление. К тому же сейчас существуют и правила в области безопасности по этому вопросу. Устройства для распыления используются в основном для охлаждения. Кроме того, устройства для тушения пожаров соединены с внутренней частью резервуара; на месте соединения имеется мембрана, которая выполняет функцию разделителя. Когда резервуар загорается, при включении водяного насоса давление воды разрушает мембрану, что позволяет использовать пену для тушения пожара.
Reply #152016-11-24
У нас в проектном институте не было такого проекта, но мы сами добавили это: есть азот и струйная вода.
Reply #162016-11-29
Как правило, конструкция резервуаров с внутренним плавающим дном включает в себя вентиляционные клапаны, предназначенные для сбалансирования давления внутри и снаружи резервуара. Азотное уплотнение также способствует поддержанию небольшого положительного давления внутри резервуара, что снижает выделение метанола. В настоящее время в резервуарах обычно не предусматривается система пожаротушения с водой, однако имеется система пожаротушения с пеной
Reply #172019-07-07
Как добавлять азот? Сверху или снизу? Сколько линий подключения нужно? Есть ли какие-то четкие указания?
Reply #182019-07-12
В наших резервуарах с внутренним плавающим дном азот не используется в качестве герметизирующего средства. С учетом потерь энергии, использование герметичного азота снижает потери метанола.
Reply #192022-12-06
Баллоны с метанолом у компании Hengli Petrochemical необходимы; они оснащены системой нитрогенной герметизации и противопожарными спринклерами, однако используется другой пенообразователь

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.