Thread Content
Хотел бы спросить у всех: когда при техническом обслуживании пневматического регулирующего клапана снимается зажимная деталь с штока клапана, как можно снова определить её положение, чтобы сохранить исходный ход клапана? Одинаковы ли методы определения положения зажимной детали для клапанов, открывающихся под действием воздуха, и клапанов, закрывающихся под действием воздуха? Что такое предварительное натяжение пружины? Как его регулировать? Каким оно должно стать? Большое спасибо:handshake:handshake
Приходите учиться* капля~ Очень хорошо прилипает! Спасибо, автору!
Теоретически между ходом клапана и соединением штока клапана нет никакой необходимой связи. Ход штока клапана определяется путем регулировки усилия пружины при отсоединении элемента, соединяющего клапанный элемент с остальной частью устройства. Процесс соединения штока клапана на самом деле представляет собой процесс совпадения начального положения поршня клапана с начальным положением исполнительного механизма. Основные принципы определения положения зажимной плиты с помощью клапанов, открывающих под давлением газа, и клапанов, закрывающих под давлением газа, одинаковы, однако при работе с конкретными клапанами могут существовать некоторые различия в способах их использования. Поместите элемент клапана в полностью закрытое положение (например, у клапана с прямым расположением элемента клапана его нужно опустить до самого низа, а у клапана с обратным расположением — поднять до максимальной высоты). Привод должен находиться в режиме полного закрытия (например, для клапана, открывающегося под действием давления газа, необходимо приложить давление 20 кПа, а для клапана, закрывающегося под действием давления газа — 100 кПа). После этого оба элемента необходимо соединить и заблокировать. Еще раз проверьте маршрут и положение закрытия клапанов.
Сначала необходимо поставить клапанный элемент в закрытое положение. Для клапанов, управляемых воздухом, требуется подать сигнал давления 0,2 МПа; при этом используется фиксирующая приспособление; Для клапана управления ветром подается сигнал напряжением 1,0 МПа, затем фиксируется зажимная пластина; после её фиксации производится проверка точности.
На самом деле это довольно просто, но говорить об этом легко не получается. Независимо от того, открыт ли клапан или закрыт — ход движения должен быть на полпути; зажимная пластина и позиционер должны находиться под углом 90 градусов друг к другу и быть фиксированными. Потом нужно снова настроить позиционер… Таких проблем не будет. Есть два способа: 1. Снова закрепить зажимную пластину на прежнем месте; 2. Закрепить её в любом другом месте, главное — чтобы при полном ходе движения не происходило трения. После этого снова настраивается позиционер. Последний способ — оплачивать доставку самому и отправлять изделие обратно производителю, чтобы тот помог его починить… Ха-ха···
Напряжение пружины — это минимальное значение давления воздуха, указанное на табличке! Регулировка до минимального давления с помощью клапана для регулировки давления — это предварительное натяжение пружины