Радиолокационный уровнемер с изоляционным клапаном

2015-07-31View Original

Thread Content

Прошу совета у старших коллег: на радиолокационных уровнемерах в резервуарах под давлением руководство хочет установить изоляционные клапаны. Раньше радары крепились непосредственно с помощью фланцев, а как крепить те, у которых есть клапан изоляции? Должен ли рупор радара проходить через клапан? Если пропустят, то клапан ведь не сможет закрыться, а если не пропустят, это будет означать добавление ещё одного участка длины к фланцу оборудования; тогда раструб не сможет войти внутрь оборудования, разве тогда нельзя будет точно измерить? А ультразвуковой радар вообще не подойдет
Reply #22015-07-31
Разговорник установлен в удлинительной трубе, а шаровой клапан — под удлинительной трубой
Reply #32015-07-31
Согласен с мнением выше — обычно устанавливают именно так.
Reply #42015-07-31
Это означает, что от верхней части резервуара до фланца выходного трубопровода имеется определенная длина выступающей части трубопровода; затем над фланцем находится шаровой клапан, а ещё выше — расширяющаяся часть трубопровода. Разве обычно раструб не должен находиться как можно ближе к устройству? Если сделать так, что раструб будет находиться далеко от устройства, разве тогда показания не будут неточными?
Reply #52015-07-31
Выучил*. Оказывается, существует и такой способ упаковки.
Reply #62015-08-02
Сосуд под давлением — это сферический резервуар? Если речь идет о сферическом резервуаре, рекомендуется использовать сервоприводной уровнемер с направляющей трубой. Стальной шар в сервоприводном уровнемере может двигаться вверх и вниз, к тому же можно установить шаровой клапан. Что касается радиолокационных уровнемеров с шаровым клапаном, то для определения подходящей модели необходимо учитывать такие параметры, как диапазон измерения, диаметр рупора и диаметр монтажной трубы
Reply #72015-08-03
Старый свин, в общем, DN80-DN150
Reply #82015-08-03
Обычно шаровой клапан устанавливается для работы сервопривода. Что касается радара, то если угол луча антенны недостаточно мал, то длина элемента nozzle вместе с шаровым клапаном оказывается слишком большой, из-за чего значительная энергия тратится перед самим радаром. Если диэлектрическая проницаемость среды на уровне нормы, то всё в порядке; но если она низкая, это может быть опасно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.