Трансформаторы: 2 штуки (модель трансформаторов: SCB10-1250/10). Напряжение работы – 0,4 кВ. Ранее оба трансформатора работали одновременно (разъединитель на линии 0,4 кВ отключен; существовала связь между трансформаторами, что позволяло им работать вместе. При этом низковольтный разъединитель не мог быть соединен; конструкция предусматривала использование двух источников питания на напряжении 10 кВ). В настоящее время один трансформатор работает, а другой находится в резерве (разъединитель на линии 0,4 кВ соединен). Вопросы: 1. Является ли такой способ работы энергосберегающим? 2. Примерно сколько киловатт-часов электроэнергии можно сэкономить в день? 3. Какой из двух способов работы более рационален (если не учитывать экономию энергии, с точки зрения безопасности и надежности)?
Способ эксплуатации определяется характером нагрузки. Для важных нагрузок, с учетом необходимости обеспечения надежности электроснабжения, так называемая экономия на расходах на электроэнергию или инвестициях должна игнорироваться. Не цепляйтесь за кунжут, а то потеряете арбуз.
Возможно, я не совсем ясно объяснил. На самом деле в настоящее время два трансформатора работают одновременно; при этом низковольтное питание осуществляется по отдельным линиям. Когда трансформатор работает в одиночку, низковольтные линии соединяются между собой. С точки зрения надежности разница между этими двумя способами невелика. В настоящее время нагрузка не очень велика — уровень загрузки одного трансформатора не превышает 50%.
Эта проблема в основном связана с электросетями и контрактом на ценообразование, заключенным с вами. Если необходимо взимать базовую плату за использование трансформатора (ежемесячно), то при небольшой нагрузке вы можете подать заявку на снижение мощности, что позволит сэкономить более 30 000 юаней в месяц. Кроме того, как уже говорилось выше, проектирование систем высокого напряжения в основном осуществляется с учетом характеристик электроэнергии, необходимой для производственных целей. Поэтому вопрос энергоэффективности практически не связан с способом подачи электроэнергии на высоком напряжении! (Проектирование под высоким давлением обычно осуществляется специализированными проектными институтами, нанятыми регионом, поэтому проблем с надежностью быть не может.)
Согласен с тем, кто написал выше: если ваши два трансформатора не оснащены функцией автоматического включения/выключения. Резервный трансформатор, находящийся в состоянии покоя, по сути также считается тепловым резервом. Однако достаточно периодически менять местами использование двух трансформаторов.