Thread Content
Охлаждение циркулирующей водой, в летние месяцы высокая температура. Каким должна быть разница температур между входной и выходной водой, чтобы соответствовать требованиям технологического процесса?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 2 августа 2015 года в 09:03. Прежде всего необходимо обеспечить подходящую температуру на выходе охлаждающей среды. Расчет повышения температуры воды в нормальном цикле обычно производится с учетом значения 8 или 10 градусов; минимальное значение также обычно должно составлять не менее 5 градусов. У нас бывают и значения чуть выше 4 градусов.
Температура технологической среды, которая должна охлаждаться, после охлаждения превышает 50°C; разница температур между входящей и выходящей циркулирующей водой контролируется в пределах 8–10°C℃; Температура технологической среды после охлаждения составляет менее 50°C, а разница температур между входящей и выходящей циркулирующей водой контролируется в пределах 5°C–6°C℃
Разница температур воды на входе и выходе из циркуляционной системы не должна превышать 10 градусов.
Летом, вероятно, будет 4–5 градусов, обычно считают по 5 градусам
Цель с точки зрения технологического процесса — устранить тропические условия; разница температур не является важным показателем для контроля. Небольшую разницу температур можно компенсировать путем увеличения объема циркуляции. Однако разница температур между водой, выходящей из системы циркуляции, и водой, возвращающейся обратно, не должна быть слишком велика; особенно температура воды, возвращающейся обратно, не должна быть слишком высокой. В противном случае будет затруднено нормальное использование добавок и средств контроля в системе циркуляции.
Высокая температура циркулирующей воды летом — серьезная проблема. Придётся установить дополнительные водонагреватели и вентиляторы.
Температура технологической среды, которая должна охлаждаться, после охлаждения превышает 50°C; разница температур между входящей и выходящей циркулирующей водой контролируется в пределах 8–10°C℃; Температура технологической среды после охлаждения составляет менее 50°C, а разница температур между входящей и выходящей циркулирующей водой контролируется в пределах 5°C–6°C℃