Thread Content
1. Плитный теплообменник для охлаждения, типа плиты, вода-вода, давление 1,0/1,0 Мпа. Температура воды на входе на первой стороне — 3,8°C, температура воды на выходе с первой стороны — 11°C. Температура воды на выходе с второй стороны — 6°C, температура воды на входе с второй стороны — 13°C. Мощность теплообмена: 2000 кВт.
2. Плитный теплообменник для отопления, типа плиты, вода-вода, давление 1,0/1,0 Мпа. Температура воды на входе на первой стороне — 90°C, температура воды на выходе с первой стороны — 70°C. Температура воды на выходе с второй стороны — 55°C, температура воды на входе с второй стороны — 45°C. Мощность теплообмена: 2800 кВт. Пожалуйста, помогите рассчитать площадь поверхности теплообмена
Во-первых, должен быть расчет тепловых потоков в процессе производства. Эта площадь теплообмена является эффективной площадью теплообмена; при проектировании оборудования для теплообмена необходимо обеспечить наличие такой эффективной площади. Должны существовать стандарты, касающиеся площади теплообмена у пластинчатых теплообменников.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gn_1984 3 августа 2015 года в 12:27. Для мощности 2000 кВт и площади 238 кв. м можно использовать модель BR10K от компании XX. Для мощности 2800 кВт и площади 37,6 кв. м разница в расходе потока с обеих сторон составляет вдвое; поэтому необходимо выбирать трубы с разным диаметром – больший и меньший. Например, модель BBR04K от компании XX.
1. Коэффициент теплопередачи 3753, площадь поверхности для обмена теплом 253,9 м². 2. Коэффициент теплопередачи 3355, площадь поверхности для обмена теплом 28,08 м²