Если я на месте заменю ядро процессора, какие параметры нужно изменить? Хотел бы, чтобы мастер, который работал с этим прибором, поделился своим опытом
Reply #22015-08-02
Подключив коммуникатор, по первоначальной форме данных лучше всего исправить все отличия.
Reply #32015-08-02
Для замены основных компонентов необходима перекалибровка; недостаточно просто изменить параметры. Изменение параметров также должно производиться в процессе калибровки.
Reply #42015-08-02
При замене датчика CMF сначала обратите внимание на подключение проводов, затем с помощью пульта управления HART измените такие параметры, как диапазон измерений, и т. д. Для этого следуйте инструкциям, приведенным в технической документации прибора!
Reply #52015-08-02
Нужно провести калибровку: мы устанавливаем параметры, а затем, при отсутствии потока среды, но при полной заполненности трубы, устанавливаем нулевую точку.
Reply #62015-08-02
С помощью пульта управления 375 сначала сохраняются все параметры первоначального расходомера массы (если у него есть такая функция), а затем все эти параметры загружаются в новый расходомер массы.
Reply #72015-08-03
Я менял его, но это было сделано для проверки, не поврежден ли предыдущий процессор, без учета параметров. Если настраивать, то, исходя из функций контактов процессора, возможно, потребуется учитывать следующие изменения параметров: коэффициент коррекции температуры, параметры датчиков слева и справа, параметры приводных катушек. Я этим не занимался, информация дана только в справочных целях
Reply #82015-08-03
Это вовсе не калибровка, это скорее выравнивание на нуль. Калибровка — это процесс сравнения показаний расходомера при пропускании через него стандартного потока с самим стандартным потоком.
Reply #92015-08-04
Я не знаю, сколько пользователей способны заменить ядро процессора и одновременно провести калибровку часов, а также трудно согласиться с тем, что при замене циферблата обязательно нужно проводить калибровку. В любом случае, мы никогда не заменяли ядро процессора и одновременно не настраивали часы.
Reply #102015-08-04
В ручном пульте управления Hart задаются диапазон измерений, единицы измерения, а также коэффициенты измерения, указанные на маркировке датчика.
Reply #112015-08-04
После замены ядра процессора требуются параметры с этикетки датчика: K1, K2, Flowcal, Den, DT и т. д
Reply #122015-08-04
Чтобы заменить ядро процессора, достаточно перезаписать параметры с таблички датчика (Flowcal, K1/K2, FD, TC и т. д.); Конечно, в зависимости от реальных условий после замены, скорее всего, потребуется снова произвести выравнивание.
Reply #132015-08-04
Можно рассмотреть этот вопрос с другой точки зрения: 1) Стоит изучить ситуацию в различных отраслях внутри страны — сколько компаний действительно проводят необходимую калибровку оборудования. Даже в случае приборов для измерения расхода, не говоря уже о таких простых в калибровке устройствах, как трансформаторы давления и термометры, это оказывается сложно. 2) Мы когда-то занимались калибровкой расходомеров массы серной жидкости модели DN50 с изоляционным слоем; калибровка проводилась профессиональными специалистами на месте. Результаты оказались сильно отличаться от теоретических значений. Помимо трудоемкости процедуры демонтажа, переустановки оборудования и его очистки с помощью пара, ещё и три датчика во время калибровки начали мигать красным светом; в итоге было установлено, что проблема заключалась в неисправности основного процессора. Специалисты компании R на месте повредили несколько ядерных процессоров. Кто может выдержать все эти хлопоты? 3. Калибровка — это занятие, которое на вид красиво, но не очень интересно. В развитых странах, как говорят, существует система сертификации: пользователи подают заявки на проверку, которую проводит квалифицированная третья сторона; используется понятие допуска по неопределенности, а сроки определяются сторонами, участвующими в процессе. 4. Я тоже очень хочу знать: ведь прошло столько лет, и во всех местах существует множество людей, которые не соблюдают правила. Мне ещё более интересно, как можно эффективно заставить всех соблюдать правила? Если правила — это красивая, но бесполезная ваза, тогда лучше...
Reply #142015-08-06
Для замены ядра процессора не рекомендуется вносить слишком много изменений — достаточно откалибровать ноль и диапазон измерения.
Reply #152015-08-06
В основном процессоре качества хранится соответствующая информация; не рекомендуется его заменять, если вы не специалист. Если хотите поменять, можете связаться со мной, я могу подсказать

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.