Thread Content
Уважаемые коллеги: в зданиях химических заводов часто имеется множество трубопроводов. Например, в зданиях высотой 5 метров или 6,5 метра — на какой высоте следует устанавливать трубопроводы? Надеюсь, те из вас, у кого есть практический опыт, смогут дать ответ
1. Трубопроводы, подверженные нагрузкам, должны проектироваться после проведения расчетов, например, для пара различных классов. 2. Планировка технологических трубопроводов может определяться с учетом конкретной компоновки оборудования, удобства эксплуатации и технического обслуживания. Это лишь теоретические знания; рекомендуется использовать их в качестве ориентира
Вероятно, здесь нет жестких требований; необходимо учитывать требования к используемому оборудованию, а также соблюдать требования к пролету конструкции для автомобилей и пешеходов.
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 2 августа 2015 года в 15:57. Нужно учитывать высоту балок в доме: во-первых, чтобы балки не мешали прямому прохождению труб, а во-вторых, чтобы высота балок была как можно больше.
В основном нужно пересечь дороги и тому подобное. Стандартная высота 4. 5 метров, 6 метров. Другое — это оставление проходов для людей и высота этих проходов.
У этого нет фиксированного значения, по крайней мере, оно выше 2,2 М, обычно выше 2,5. В случае рядов трубопроводов необходимо учитывать высоту кронштейнов. Для трубопроводов, идущих с востока на запад и с севера на юг, обычно оставляется небольшой разрыв между рядами. Разумно располагать два ряда кронштейнов; разница в высоте этих рядов зависит от диаметра труб – обычно это 500–1000 мм. Здание завода высотой пять метров изначально спроектировано с расстоянием между рядами 3 м и 4 м. При установке трубоподдержек в нижней части высота их основания должна быть не ниже 2,5 м, чтобы человек в защитном шлеме мог пройти под ними (если имеется машина для технического обслуживания, её высоту также необходимо соответственно увеличить, в зависимости от обстоятельств) ; Трубы в верхнем ряду: самое основное требование — чтобы их верхние части не сталкивались с балками. На самом деле всё зависит от расположения кронштейнов. Если в нижней части сложно установить вспомогательные балки для поддержки труб, то лучше использовать балки, подвешенные с потолка цеха, что, конечно, предполагает более высокое расположение.
Я думаю, что точки крепления труб следует определять в зависимости от конструкции вашего завода, а также с учетом условий эксплуатации и эвакуации.