Недавно, во время начала работы, было обнаружено, что управление одной из колонн сопряжено с трудностями: давление на верхней части колонны меняется колебательно, что в свою очередь приводит к колебаниям температуры как на верхней, так и на нижней части колонны. Долго не могли понять причину этого явления Знает кто-нибудь о герое Хайчуаня?
Давление на вершине колонны подвержено колебаниям из-за колебаний объема поступающей сырьевой смеси, колебаний давления в ректификаторе и колебаний объема возвращаемой смеси. . .
Если давление на вершине колонны стабильно, проблема может заключаться в нестабильности подачи сырья (температура или состав) или обратного потока (производительность или температура); Второй вопрос: проверьте давление в башне, не слишком ли оно низкое. Если давление в колонне не изменилось, проверьте состав жидкости в реакторе; если состав не изменился, проверьте термометр.
Если действительно «давление на вершине башни будет изменяться волнообразно», то следует увеличить коэффициент пропорциональности в PID.
Причин много, потому что вы не указали параметры и конкретные явления, поэтому можно назвать множество факторов: состав подающей смеси, температура обратного потока, объем обратного потока, скорость подъема газа в колонне, а также наличие проблем с засорением или разрушением ее внутренних компонентов. . . . .
Я думаю, что объем холодного обратного потока слишком велик, а давление в колонне слишком высокое. У нашей каталитической стабилизационной колонны всё именно так: при снижении давления холодного обратного потока колебания уменьшаются, а при его повышении возникают зубчатые колебания
Я думаю, проблем с обратным потоком много; стоит немного повысить температуру на входе (для установок, только что запущенных)