Thread Content
Друзья, недавно я изучал модули ввода чисел типа *T и обнаружил несколько проблем. Надеюсь, вы поделитесь со мной своими знаниями. В разделе, посвященном модулям ввода чисел с встроенной функцией самопроверки, говорится, что такие модули способны выявлять состояние «застревания в режиме ON» (то есть ситуацию, когда модуль не может обнаружить отсутствие сигнала на входе). Это важная особенность для систем безопасности. Потому что подавляющее большинство систем безопасности работают по принципу «демагнитизационного выключения». •При обнаружении неисправности входных данных значениях входных измерений принудительно устанавливается безопасное состояние. Поскольку Tricon более подходит для систем «отключения из-за демагнетизации», при обнаружении неисправности в входной цепи возможно принудительное установление значений всех филиальных цепей в состояние «OFF» (демагнетизировано). Что означают здесь «ON, застряло» и отключение из-за демагнификации? Что подразумевается под сбоем «stuck-on»? Или как следует понимать этот текст? Что означает эта функция?
Происходит «залипание» кнопки: например, когда необходимо увеличить скорость вращения компрессора, вы нажимаете кнопку ускорения, и скорость вращения компрессора повышается. Как только она достигает нужного уровня, вы отпускаете кнопку, но система не фиксирует этого действия, словно кнопка залипла и не может быть отпущена. Компрессор будет продолжать увеличивать скорость. Что касается причин возникновения прилипания, то они в основном связаны с временем сканирования; подробный механизм мне сейчас тоже не помнится. Если это произойдёт, не паникуйте. Вы можете снова нажать на ускорение, а затем отпустить. Вы можете связаться с Конгджисоном и спросить, они объяснят всё довольно подробно. Теперь эта проблема решена.
Состояние «stuck on» в TRICON можно понимать как ситуацию, когда внешний переключатель, находящийся снаружи точки DI, переключается с состояния замкнутого на разомкнутое. Из-за неисправности внутренней схемы карточки DI невозможно обнаружить этот переключение. Программа в CPU продолжает рассматривать ситуацию как состояние «ON», в результате чего невозможно активировать механизм остановки процесса. Это крайне опасно. Поэтому в картах DI предусмотрена функция обнаружения FORCE OFF.
LZ говорит не о одной ситуации
Только начал заниматься этим, ещё не совсем понимаю. Просто читал книги и думаю, что это может быть полезно, но так и не разобрался