2015-08-03View Original

Thread Content

Датчики расхода основного пара в котлах с использованием отходящего тепла на нашем заводе постоянно ломаются; примерно раз в неделю приходится заменять их. Существуют ли датчики расхода, устойчивые к высоким температурам? Или какой-нибудь способ, чтобы помочь решить проблему?
Reply #22015-08-03
Каковы конкретные условия технологического процесса, каковы параметры? .
Reply #32015-08-03
Каковы технологические условия и параметры? Какой это был расходомер и почему он часто ломался?
Reply #42015-08-03
Трансмиттеры редко ломаются. Сначала необходимо убедиться, что ваши параметры соответствуют требованиям, а монтаж выполнен правильно. Также возможно, что качество используемого трансмиттера слишком низкое — в таком случае стоит выбрать продукт от надежного производителя.
Reply #52015-08-03
Какая температура? Есть ли какие-нибудь сильные кислоты или щелочи, способные к коррозии?
Reply #62015-08-03
Попробовать с капилляром? Или добавить конденсационный резервуар
Reply #72015-08-03
При высокой температуре необходимо использовать изоляцию между средами. Разве это не повредит датчик измерения? Не повредился ли электронный модуль передатчика?
Reply #82015-08-03
В нашем заводе для контроля расхода пара в котлах с использованием остаточного тепла применяются дифференциальные трансмиттеры, соединенные с помощью перегородочных резервуаров и длинных трубопроводов. Я считаю, что если процесс конденсации будет эффективным, то проблем не должно возникнуть. На нашем заводе используются дифференциальные трансмиттеры от компании Chuanyi Henghe
Reply #92015-08-03
Хе-хе, тот, кто написал выше, прав. Для измерения расхода пара, используемого в целях восстановления тепла, применяются дифференциальные трансмиттеры с использованием поровых пластин. Также необходим резервуар для разделения компонентов, поскольку требуется собирать конденсат пара. Больше вопросов нет
Reply #102015-08-04
В то время проектный институт предложил использовать датчики типа «вихревой узел», но мы ещё не начали их применять, поэтому заменили их на датчики, основанные на разнице давлений.
Reply #112015-08-04
Практически это проблема качества: сколько бы устройств мы ни использовали, с ними не было проблем, только точность из-за проблем с регулирующими элементами пока ещё не идеальна.
Reply #122015-08-04
Это измеритель расхода с вихревым профилем? Используется раздельная конструкция
Reply #132015-08-04
Правильна ли процедура ввода передатчика в эксплуатацию? Есть изолирующий резервуар, должно не быть никаких проблем.
Reply #142015-08-04
Неужели у корня нет конденсатора?
Reply #152015-08-05
Боже мой, менять каждую неделю — это плохое качество или просто неправильный выбор? Мы измеряем пар с помощью датчика расхода типа «вихревая струя», и используемся датчики из Кайфэна!
Reply #162015-08-06
Слишком высокая температура окружающей среды: часть датчика расхода не выдерживает высоких температур. Используйте раздельную конструкцию, при которой датчик размещается в месте с более низкой температурой
Reply #172015-08-07
Как вы сказали, температура пара в котле с использованием остаточного тепла не будет слишком высокой. Кроме того, установлен конденсационный резервуар, а трубопроводы достаточно длинные. В таких условиях, если передатчик ломается каждую неделю, это может быть связано с двумя причинами: 1) пожалуйста, обратитесь в компанию Yokogawa, чтобы узнать, является ли код передатчика подлинным (вероятность этого невелика — современные отечественные интеллектуальные капаситивные передатчики не ломаются таким образом); 2) пожалуйста, сделайте фотографии и проверьте, не находится ли конденсационный резервуар в неправильном положении, из-за чего пар попадает прямо к передатчику и повреждает его мембрану. Эта проблема встречается довольно часто.
Reply #182015-08-07
Использовать датчик дифференциального давления Chuanyi EJA? У передатчика какая-то проблема, может, это подделка?
Reply #192015-08-07
Использование конденсационного резервуара — это совершенно нормально. Может быть, у вас сломан клапан для сброса стоков? :)
Reply #202015-08-07
Многие уже говорили: при таком большом расстоянии между трансмиттерами, плюс из-за использования изоляционной жидкости, невозможно менять их раз в неделю. Нужно изменить дизайн — у некоторых конструкций он действительно ужасен.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.