Thread Content
Здравствуйте, хотел бы задать вам вопрос относительно рентгенографии кольца люка котла. В специальных правилах не найдено четких указаний по этому поводу. Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь требования?
Согласно требованиям к рентгенографии продольных швов котла, стандарт качества — 2 класс
Вопрос, заданный автором, отличный. Я внимательно следю за этой проблемой и надеюсь, что эксперты предоставят подробный анализ и разъяснения. . . . . .
Спасибо сначала второму этажу, а затем хотел бы узнать, из какого именно стандарта исходит это требование?
Правила для котлов, страница 25, пункт 4.5.4.4, первое положение
Спасибо, 5-й этаж, вижу. Сейчас не занимаюсь проектированием котлов, даже правила по котлам уже не знаю
На странице 26 регламента котлов не упоминается кольцо для люка котла.
На странице 26 регламента котла не упоминается кольцо для люка.
Здравствуйте! Пункт 4.5.4.4(1) правил котлов касается требований к давящим элементам котла. Кольцо люка относится к категории давящих элементов котла, что прямо указано в пункте 3.23.1(4) правил котлов.
Следует понимать так: участки соединительных сварных швов крышки люка, расположенные снаружи цилиндра, относятся к зонам, не подвергаемым давлению, тогда как та часть крышки люка, которая находится внутри цилиндра, подвергается внешнему давлению, но при этом имеет хорошие условия нагрузки. Сварной шов в месте соединения с корпусом имеет длину, равную толщине корпуса, к тому же в этой зоне как с внутренней, так и с внешней стороны корпуса выполнены угловые сварные соединения, что обеспечивает высокий уровень безопасности. В «Стандартах на котлы» и JB/T1613 не предусмотрены никакие требования в этой области, поэтому компании могут воздержаться от проведения дефектоскопии