Проблемы с приборами для измерения температуры

2015-08-03View Original

Thread Content

У меня есть несколько вопросов к всем присутствующим: (1) Согласно пункту 4.3.1 «Стандарта по выбору и проектированию автоматических измерительных приборов» (HG20507-2014), при измерении температуры на поверхности измерительного оборудования, внешней стенке трубопроводов и поверхности вращающихся элементов рекомендуется использовать термопротивления или термоэлектроды поверхностного (концевого) типа, фиксируемые с помощью пружин, кабельные или экранированные. 1.1 Являются ли поверхностный тепловой резистор и концевой тепловой резистор одним и тем же? Входит ли в комплект термопара с концевым контактом? 1.2 Включаются ли в показатель поверхностного теплового сопротивления устройства, закрепленные с помощью пружин? Как выбрать между креплением с пружиной и способом крепления путем прямого сваривания? 1.3 Как с помощью кабельной методики измерять температуру поверхности? Образец из Кельна не понятен. (2) Кроме двух указанных ниже случаев, в каких ещё ситуациях необходимо использовать коническую защитную трубу для сверления? а) Паровая среда с высокой скоростью потока, такая как пар среднего давления, перегретый пар. б) Ситуация с двухфазным потоком. (3) Пункт 4.2.4 «Стандартов по выбору и проектированию автоматических измерительных приборов» (HG20507-2014): «Для условий низких температур ниже -80°C, когда невозможен близкий осмотр устройства, при наличии вибраций и при не высоких требованиях к точности, можно использовать давочные термометры для показаний непосредственно на устройстве или на панели управления». У капилляра давочного термометра должны быть защитные устройства, а его длина должна быть менее 10 м. На некоторых образцах указано, что датчик давления и температуры может измерять температуру до -200°C; на сайте WIKA также указано, что он способен работать при температуре -200°C. Однако на самом образце указана только температура -80°C. В стандарте JJG310-2002 «Требования к калибровке датчиков давления и температуры» также указана температура -80°C. Существуют ли люди, которые использовали такие устройства в условиях с температурой ниже -80°C?
Reply #22015-08-03
Следите, как раз учусь*учусь*......
Reply #32015-08-04
Температура ЛПГ — -162, температура жидкого азота — -196
Reply #42015-08-04
Я видел на месте, как измеряют температуру корпуса — используются терморезисторы.
Reply #52015-08-05
Я видел термопары с поверхностным монтажом — это термопары, выполненные в виде тонких пластин, которые закрепляются непосредственно на поверхности или на краю устройства.
Reply #62015-08-05
Терморезисторы и термопары с кабельным подключением используются для измерения температуры поверхности. Судя по информации, эти устройства были добавлены в версии 2014 года; однако детали здесь не ясны… WIKA пишет следующее: «Терморезисторы с кабельным подключением особенно подходят для тех случаев, когда металлический датчик размещается непосредственно в выточенных отверстиях (например, в компонентах оборудования) или непосредственно в процессе производства, при отсутствии химически агрессивных сред или факторов износа». Или можно написать письмо автору проекта ;)
Reply #72015-09-04
Поверхностный термопротивление и концевое термопротивление — это оба термопротивления

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.