HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как понять "После включения самозащиты следует сразу переключиться на местное управление и затем сбросить выключатель самозащиты"?

2015-08-03View Original

Thread Content

Как понять "После включения самозащиты следует сразу переключиться на местное управление и затем сбросить выключатель самозащиты"? Узнайте сегодня * «Технические вопросы и ответы по летающей установке каталитического крекинга» содержит описание самозащитного клапана подачи.: После включения самозащиты ее следует немедленно переключить на местное управление, а затем перезапустить переключатель самозащиты. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете это предложение? Спасибо.
Reply #22015-08-03
Вот как я это понимаю. В программе управления РСУ, когда срабатывает клапан самозащиты подачи, действие блокировки меняет управление с автоматического на местное (выполните переключатель сброса самозащиты на экране работы РСУ). Выключатель самозащиты автоматически сбрасывается после переключения управления на местное управление.
Reply #32015-08-03
“Когда срабатывает предохранительный клапан подачи, срабатывает блокировка и управление меняется с автоматического на местное». Как вы понимаете это предложение? “Выключатель самозащиты автоматически сбрасывается после переключения управления на местное управление». Выключатель самозащиты не сбрасывается автоматически, его необходимо сбрасывать вручную.
Reply #42015-08-03
Лично я считаю, что самозащита – это автоматическая защитная мера, включающая в себя переключение некоторых регулирующих клапанов. После блокировки самозащиты ее можно использовать вручную, а затем можно сбросить самозащиту, чтобы предотвратить другое действие самозащиты из-за неправильной работы человека.
Reply #52015-08-03
Самоподдерживающийся клапан подачи имеет регулирующий клапан, и только регулирующий клапан распыляющего пара открыт на максимум, а на линии сырья имеется только два самоподдерживающихся клапана. После запуска самозащиты подачи она не сбрасывается, и клапан регулирования пара распыления не может быть переключен на местное управление.
Reply #62015-08-03
Самозащита сейчас практически не используется, и мы здесь ее практически убрали. Однако с точки зрения безопасности его следует ввести в эксплуатацию. Мы боимся, что если его ввести в эксплуатацию, то возникнут отклонения в одну сторону и другие нештатные ситуации.
Reply #72015-08-03
Да, самострахование входящих материалов не является автоматическим. Но иногда самозащита канала включается вручную.
Reply #82015-08-03
Последний раз это сообщение было опубликовано пользователем * aojiaoya0546 отредактировано 3.08.2015, 18:30 Как понять "После включения самозащиты следует сразу изменить управление на локальное, а затем сбросить выключатель самозащиты"? Блокировка самозащиты – отключает подачу питания на электромагнитный клапан. Когда электромагнитный клапан теряет питание, клапан самозащиты автоматически полностью откроется или полностью закроется в безопасном состоянии устройства. ; Надо контролировать сейчас: Поверните регулирующий клапан в ручной режим, откройте или закройте клапан в положение действия клапана самозащиты и согласуйте заданное значение положения регулирующего клапана с положением клапана самозащиты. ; Сброс переключателя самозащиты: То есть для подачи питания на электромагнитный клапан положение клапана будет соответствовать заданному значению положения клапана DCS. ; В итоге: После активации самозащиты ее следует немедленно переключить на местное управление, а затем перезапустить выключатель самозащиты. Цель состоит в том, чтобы поддерживать устройство в безопасном состоянии во время чрезвычайных ситуаций.
Reply #92015-08-03
Как правило, после того, как система самозащиты подачи введена в действие, три золотниковых клапана необходимо закрыть вручную (настоятельно рекомендуется закрывать их вручную на месте, так как здесь возникли некоторые незначительные проблемы). Если открытие золотникового клапана регенерации составляет 35% при нормальном производстве, и вместо того, чтобы вручную включить его и изменить выход на 0 после включения самозащиты, его принудительно закрывают вручную на месте. Затем, после сброса самозащиты, ваш золотниковый клапан регенерации откроется непосредственно до определенного открытия, обычно менее чем на 35%, из-за потери отслеживания. Но это не то, чего вы хотите. Что вам нужно, так это немного приоткрыть его, чтобы наладить каталитический цикл.
Reply #102015-08-03
“«Это должно быть немедленно переведено на местное управление». Это не имеет ничего общего с самозащитой. Например, катализируйте аварийный пар в системе самозащиты от основного ветра. После блокировки самозащиты ручной клапан останавливает аварийный пар, проводится обработка на месте, и самозащита сбрасывается.
Reply #112015-08-03
Прямой связи нет, но есть косвенная связь! Это необходимо для того, чтобы после сброса самозащиты клапан оставался в безопасном состоянии!
Reply #122015-08-04
Когда DCS составляет программу, она выводит сигнал на модуль управления при выполнении действия блокировки, и она автоматически переходит в ручную программу. Создание кнопки ручного сброса самозащиты на экране DCS может решить проблему ручного сброса.
Reply #132015-08-04
Мы знаем, что вы сказали. Вопрос такой: "После активации самозащиты ее следует сразу поменять на локальное управление, а потом самозащиту сбросить". Какие регулирующие клапаны подлежат замене на местное управление? Клапан самозащиты представляет собой двухпозиционный клапан и не может быть переключен на местное управление.
Reply #142015-08-04
Должно быть, речь идет о регулирующем клапане, а не о двухпозиционном блокировочном клапане! Но при этом блокировочный клапан некоторых устройств является одновременно и регулирующим, и блокировочным клапаном!
Reply #152015-08-04
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем wt2008 в 2015-8-4 20:13 Да, в блокировке самозащиты подачи единственным регулирующим клапаном с блокировкой является регулирующий клапан пара распыления. Перед сбросом самозащиты управляющий сигнал этого клапана должен быть подан на максимальное открытие.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.