Прервана линия связи, каково состояние DCS? Будет ли действовать регулирующий клапан на месте?
Это кабель операционной станции или кабель контрольной станции? Сбой в коммуникации между контрольной станцией и картой приведет к действию карты
Под контрольной станцией подразумевается контроллер? Это кабели, соединяющие контроллер и пульт управления.
Станция управления — это контроллер и шкаф с картами ввода-вывода; сбой в коммуникации между станцией управления и операционной станцией не приводит к работе карт. Просто команды управления не могут достичь места происшествия, и невозможно контролировать ситуацию там
Последнее изменение в этом посте было сделано elmerscut 3 августа 2015 года в 20:13. Хотел бы спросить: проявляются ли симптомы сбоев в связи между операционной станцией и контрольной станцией, а также ситуации отключения питания контрольной станции одинаково на операционной станции DCS? Как оператору определять и различать?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Sichuan Yikong Xinshou 3 августа 2015 года в 20:48. Когда операционная станция отключается от контрольной станции, обычно невозможно видеть состояние приборов и оборудования на месте. В таких случаях производственные процессы можно вести только «наугад», при этом необходимо, чтобы кто-то лично ходил туда, чтобы считывать данные с приборов, вручную запускать и останавливать насосы, использовать ручки управления. Некоторые разработчики систем вносят определенную логику или вычисления в верхний уровень системы; если связь с контрольной станцией прерывается, это влияет на работу этой части логики управления. Потеря питания на контрольной станции — это серьезная опасность. Это как если бы у командира внезапно произошел инсульт: все идет наперекосяк, а верхний компьютер не может получать никаких данных. В такой ситуации необходимо применить чрезвычайные меры для обеспечения безопасности и охраны окружающей среды. Если у контрольной станции имеется резервная конфигурация, и произошла потеря питания только на одном канале, в то время как другой продолжает работать, то это ещё хорошо — производственный процесс не будет прерван. Необходимо немедленно восстановить подачу электроэнергии.
Спасибо! Хочу узнать, как оператор DCS может быстро определить по показаниям приборов, произошла ли разрыв связи между операционной станцией и контрольной станцией, или же на контрольной станции пропало питание? Как вы сказали, одно — это слепое управление, другое — инсульт мозга; подходы к лечению, конечно, разные. Но с точки зрения оператора внешние проявления кажутся одинаковыми, не так ли? Поскольку пункт управления и станция контроля находятся не в одном месте и получают питание от разных подстанций, возможна ситуация, когда пункт управления работает нормально, а станция контроля теряет питание. )
Прервано соединение кабеля связи: команды управления с DCS не доходят на место, также невозможен мониторинг состояния на месте
Под кабелями связи здесь вы имеете в виду кабели между пультом управления и контроллером? Если да, то оператор обычно останавливает аппарат с помощью кнопки остановки на вспомогательной панели управления. Если речь идет о кабеле между контроллером значений и модулем ввода-вывода, его можно настроить так, чтобы при отсутствии питания выход обеспечивал ток 0 мА, то есть в режиме безопасности при сбоях.