【Задание на день】Задание для 20150804

2015-08-04View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано yuchenchf 4 августа 2015 года в 11:14. Награда за участие: 3 единицы богатства. Награда за правильный ответ: 10 богатств. У трехфазного электродвигателя номинальное напряжение каждой фазной обмотки составляет 220 В, а линейное напряжение в симметричной трехфазной сети — 380 В. Следовательно, для фазных обмоток следует использовать ( ). А. Звездообразное соединение без фазного проводника. Б. Звездообразное соединение с фазным проводником. В. Варианты А и Б возможны. Г. Треугольное соединение. Начинаются новые мероприятия в производственном регионе – призы привлекательные, не откладывайте участие: «Производство летом»: производственный регион переходит в режим «тренировок в жаркий период»
Reply #22015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #32015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #42015-08-04
Последнее изменение в этом посте было сделано yuchenchf 4 августа 2015 года в 11:14. Награда за участие: 3 единицы богатства. Награда за правильный ответ: 10 богатств. Для трехфазного электродвигателя, у которого номинальное напряжение каждой фазы составляет 220 В, а линейное напряжение в симметричной трехфазной сети — 380 В, следует использовать (А). А. Звездная схема, без соединения нулевой линии. Б. Звездная схема, с соединением нулевой линии. В. Варианты А и Б возможны. Г. Треугольная схема
Reply #52015-08-04
C) И А, и Б ..............................
Reply #62015-08-04
C, (можно как AB) ——————
Reply #72015-08-04
Для трехфазного электродвигателя, у которого номинальное напряжение на каждой фазе составляет 220 В, а линейное напряжение в симметричной трехфазной сети — 380 В, следует использовать (C). А. Звездная схема, без соединения нулевого провода. Б. Звездная схема, с соединением нулевого провода. В. Варианты А и Б оба возможны
Reply #82015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #92015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #102015-08-04
Для трехфазного электродвигателя, у которого номинальное напряжение каждой фазы составляет 220 В, а линейное напряжение в симметричной трехфазной сети — 380 В, следует использовать (А). А. Звездная схема, без соединения нулевой линии. Б. Звездная схема, с соединением нулевой линии. В. Варианты А и Б возможны. Г. Треугольная схема
Reply #112015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #122015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #132015-08-04
Ответ: А. Поскольку номинальное напряжение каждой фазы составляет 220 В, возможен только звездообразный соединение. Кроме того, поскольку двигатель представляет собой трехфазную симметричную нагрузку, средняя жила (которая обычно является нулевой жилой) не подключается.
Reply #142015-08-04
Ответ: А. Поскольку номинальное напряжение каждой фазы составляет 220 В, возможен только звездообразный соединение. Кроме того, поскольку двигатель представляет собой трехфазную симметричную нагрузку, средняя жила (которая обычно является нулевой жилой) не подключается.
Reply #152015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #162015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #172015-08-04
Для трехфазного электродвигателя, у которого номинальное напряжение на каждой фазной обмотке составляет 220 В, а линейное напряжение в симметричной трехфазной сети — 380 В, следует использовать (b). А. Звездная схема, без соединения нулевой линии. Б. Звездная схема, с соединением нулевой линии. В. Варианты А и Б возможны. Г. Треугольная схема
Reply #182015-08-04
Для трехфазного электродвигателя, у которого номинальное напряжение на каждой фазной обмотке составляет 220 В, а линейное напряжение в симметричной трехфазной сети — 380 В, следует использовать (b). А. Звездная схема, без соединения нулевой линии. Б. Звездная схема, с соединением нулевой линии. В. Варианты А и Б возможны. Г. Треугольная схема
Reply #192015-08-04
А. Звездная схема подключения, без фазного провода
Reply #202015-08-04
У трехфазного электродвигателя номинальное напряжение каждой фазной обмотки составляет 220 В, а линейное напряжение в симметричной трехфазной сети — 380 В. Следовательно, для фазных обмоток следует использовать ( ). D. Треугольное соединение

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.