Какие методы мы обычно используем для регулировки давления в системе оборотного водоснабжения до высокого уровня?

2015-08-04View Original

Thread Content

Какие методы мы обычно используем для регулировки давления в системе оборотного водоснабжения до высокого уровня?
Reply #22015-08-04
Использование метода регулировки байпаса для регулировки давления в системе циркуляционной воды до высокого уровня.
Reply #32015-08-04
Для тех, у кого низкий расход воды, вы можете выбрать регулировку, остановив насос и уменьшив входное отверстие охладителя (большого), что обеспечивает безопасность и экономит энергию.
Reply #42015-08-04
Если возможно, просто запустите на один насос циркуляционной воды меньше.
Reply #52015-08-04
Циркуляционная вода часто испытывает низкое давление. Если давление высокое, откройте на один насос меньше, или закройте выпускной клапан насоса, или откройте обратный клапан или перепускной клапан.
Reply #62015-08-04
Давление можно регулировать вручную или автоматически. Вручную означает ручное открытие и закрытие клапана для регулировки давления. Если требуется высокая точность управления, для регулировки можно использовать систему автоматического регулирования давления ПИД. Если требуется низкая точность, для регулирования давления можно использовать регулирующий клапан с автоматическим управлением.
Reply #72015-08-04
Один насос имеет высокое давление и может регулировать байпас.; В системе с несколькими насосами один или несколько насосов можно перевести на управление с преобразованием частоты, чтобы регулировать нагрузку всей системы.
Reply #82015-08-04
Если выбранный насос не подходит, вы можете составить бюджет возврата инвестиций и посмотреть, будет ли замена насоса меньшего размера более энергосберегающей. Кроме того, вы можете добавить в водяной насос преобразование частоты для регулировки давления и расхода.~~
Reply #92015-08-04
Вы можете отрегулировать перепускной клапан или добавить управление преобразованием частоты.
Reply #102015-08-10
Я надеюсь, что другие специалисты в этой области смогут дать рекомендации. Одной из наиболее эффективных мер является смягчение циркулирующей воды, чтобы предотвратить уменьшение диаметра труб и эффективности теплопередачи, вызванное накипью.
Reply #112015-11-17
Рекомендуется сделать подробный расчет давления подачи воды, необходимого для каждого устройства. После расчета, если давление подачи воды действительно высокое, можно провести энергосберегающие модификации для экономии энергопотребления насоса.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.