Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем chaohua*n 4 августа 2015 года в 15:18. Поток кислорода составляет 800 Нм3/ч (при температуре 0°C и давлении 101325 Па). Давление в системе составляет 1,5 МПа относительно атмосферного давления. У меня есть резервуар с смешанным газом; давление в нем находится в диапазоне 30–40 кПа. У резервуара есть два входа: один предназначен для подачи кислорода, а другой — для подачи воздуха с помощью ротационного вентилятора. Кислород транспортируется по трубе DN40 на расстояние 200 метров в резервуар. Необходимо ли устанавливать регулирующий клапан для снижения давления перед подачей кислорода в резервуар? Производители клапанов утверждают, что с помощью регулирующего клапана можно добиться давления 1,5 МПа на входе, а на выходе — значения от 30 до 60 кПа; при этом сохраняется постоянный массовый поток газа. На выходе также будет 800 нм³/ч, то есть массовый поток остается неизменным. Ребята, посмотрите, можно ли это осуществить? Мне нужны клапаны DN40-80! Жду онлайн, прошу помощи от друзей из интернета
Конечно, это можно сделать с помощью автономного регулятора давления
При изменении давления в заднем смешивающем резервуаре, если настройки регулирующего клапана неверны, не может ли это привести к его отказу?
Давление на выходе невозможно определить, поскольку трубопровод имеет длину 1200 метров, к тому же требуется установка форсунок; начальное значение давления на выходе форсунок составляет 30 кПа при атмосферном давлении.
Можно попробовать использовать клапан управления расходом с автономным управлением~~ Конечно, если требуется удаленное управление, можно использовать клапан регулировки расхода~~
Это не регулирующий клапан, а клапан снижения давления
Как контролируется давление в смесительном резервуаре? Если поток полностью обеспечивается за счёт потока 800 из высшего уровня, рекомендуется установить на резервуаре регулятор давления типа PIC; регулирующий клапан PV должен быть установлен на трубопроводе под давлением 1,5 МПа. Давление на входе — 1,5 МПа абсолютного давления, на выходе — 30–40 кПа абсолютного давления. Установка любого клапана (или регулирующей заслонки) в этом месте приводит к блокировке потока газа. Расход газа зависит от давления на входе и размера отверстия; давление на выходе не оказывает никакого влияния. См. этот пост. http://bbs.hcbbs.com/thread-1403267-1-1.html。 Другими словами, с помощью регулировки под давлением степень открытия регулирующего клапана изменяется в зависимости от давления, чтобы поддерживать постоянное давление в резервуаре, тогда как фактический расход изменяется. Если вы контролируете давление в резервуаре с помощью PIC, будет ли давление стабильным независимо от объема потока, используемого потребителями ниже по трубопроводу, и будет ли это соответствовать требованиям процесса? Если действительно нужно контролировать расход, установите расходомер на входе. Требуется ли пропорциональный контроль для O2 и воздуха? @жиагуоюнь
Смею спросить: ничего не будет, если кислород сразу смешивать с воздухом? @ХЭЖИЮЭР
Давление в смесительной емкости создается за счёт ротационного вентилятора, выделяющего 3500 кубических метров воздуха в час; чистый кислород в количестве 800 кубических метров подаётся в смеситель под действием этого давления. Сейчас у меня проблема с выбором подходящего регулирующего клапана.
Можно, достаточно использовать регулятор давления саморегулирующегося типа. Однако из-за условий работы с кислородом обычно не применяются клапаны такого типа; для большей безопасности предпочтительнее использовать регулирующие клапаны.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 7 августа 2015 года в 16:37. Давление в баллоне создается вентилятором и составляет 30–60 кПа. Следовательно, регулирующий клапан (или элемент сопротивления) препятствует прохождению потока. Расход жидкости зависит только от площади прохода у данного элемента сопротивления и от давления на входе. Другими словами, при стабильном давлении 1,5 МПа достаточно использовать отверстие для ограничения потока, чтобы обеспечить расход в 800 единиц; к тому же при давлении в резервуаре ниже 7 кг/см² расход также будет составлять 800 единиц. Хочу настроить расход потока — подойдет ли регулирующий клапан, ведь изменяя площадь прохода, можно искусственно регулировать расход. 1. Я считаю, что использование FIC для управления регулирующим клапаном не имеет особого смысла, поскольку расход уже «фиксируется» из-за засорения потока. Единственное преимущество заключается в том, что давление на входе снижается, и FIC откроет клапаны по полной, чтобы поддерживать расход в 800. Также необходимо учитывать ситуацию, когда мощность вентилятора снижается (или он останавливается). Существует ли риск в том, что контроллер FIC будет продолжать подавать в резервуар поток кислорода в объеме 800? 2. Если для управления клапаном использовать давление в баллоне, то расход в 800 является дополнением к этому давлению (а не фактором, определяющим его). При снижении давления в баллоне клапан открывается шире, что способствует увеличению количества O2; расход O2 служит для повышения давления. Если вентилятор остановится, существует ли риск в размере 1? 3. Следует ли строго контролировать процентное содержание O2? ; Сброс избыточного давления в банке ; Спроектированы ли трубопроводы для пользователей в соответствии с стандартом O2? Производители клапанов, видя засорение потока, конечно, могут обеспечить неизменность расхода массы. Однако вопрос заключается в том, как обработать этот стабильный расход в 800 единиц при подаче в технологическую систему — это уже входит в компетенцию инженеров. @жиагуоюнь
При остановке вентилятора я устанавливаю пневматические клапаны быстрого закрытия и открытия на входе и выходе для быстрой эвакуации кислорода. Проблема сейчас в том, что у моего регулирующего клапана нет места для установки точки измерения давления. Из-за изменения технологии: теперь вместо впрыска под давлением в смеситель используется отрицательное давление от ротационного вентилятора для всасывания. Это приведет к тому, что давление за регулирующим клапаном будет незначительно отрицательным. Если установить значение снижения давления на 1,5 МПа, то при снижении на 30 кПа в точке после клапана не будет измеряемого давления, и клапан можно будет регулировать только вручную. Есть ли у вас какие-нибудь хорошие способы использования кислорода при сниженном давлении? Я впервые занимаюсь такой разработкой — это очень сложно. В итоге неизвестно, поставит ли проектный институт подпись, хаха :)