Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем chaohua*n 4 августа 2015 года в 15:18. Поток кислорода составляет 800 Нм3/ч (при температуре 0°C и давлении 101325 Па). Давление в системе составляет 1,5 МПа относительно атмосферного давления. У меня есть резервуар с смешанным газом; давление в нем находится в диапазоне 30–40 кПа. У резервуара есть два входа: один предназначен для подачи кислорода, а другой — для подачи воздуха с помощью ротационного вентилятора. Кислород транспортируется по трубе DN40 на расстояние 200 метров в резервуар. Необходимо ли устанавливать регулирующий клапан для снижения давления перед подачей кислорода в резервуар? Производители клапанов утверждают, что с помощью регулирующего клапана можно добиться давления 1,5 МПа на входе, а на выходе — значения от 30 до 60 кПа; при этом сохраняется постоянный массовый поток газа. На выходе также будет 800 нм³/ч, то есть массовый поток остается неизменным. Ребята, посмотрите, можно ли это осуществить? Мне нужны клапаны DN40-80! Жду онлайн, прошу помощи от друзей из интернета
Reply #22015-08-04
Конечно, это можно сделать с помощью автономного регулятора давления
Reply #32015-08-04
При изменении давления в заднем смешивающем резервуаре, если настройки регулирующего клапана неверны, не может ли это привести к его отказу?
Reply #42015-08-04
Давление на выходе невозможно определить, поскольку трубопровод имеет длину 1200 метров, к тому же требуется установка форсунок; начальное значение давления на выходе форсунок составляет 30 кПа при атмосферном давлении.
Reply #52015-08-05
Можно попробовать использовать клапан управления расходом с автономным управлением~~ Конечно, если требуется удаленное управление, можно использовать клапан регулировки расхода~~
Reply #62015-08-05
Это не регулирующий клапан, а клапан снижения давления
Reply #72015-08-05
Как контролируется давление в смесительном резервуаре? Если поток полностью обеспечивается за счёт потока 800 из высшего уровня, рекомендуется установить на резервуаре регулятор давления типа PIC; регулирующий клапан PV должен быть установлен на трубопроводе под давлением 1,5 МПа. Давление на входе — 1,5 МПа абсолютного давления, на выходе — 30–40 кПа абсолютного давления. Установка любого клапана (или регулирующей заслонки) в этом месте приводит к блокировке потока газа. Расход газа зависит от давления на входе и размера отверстия; давление на выходе не оказывает никакого влияния. См. этот пост. http://bbs.hcbbs.com/thread-1403267-1-1.html。 Другими словами, с помощью регулировки под давлением степень открытия регулирующего клапана изменяется в зависимости от давления, чтобы поддерживать постоянное давление в резервуаре, тогда как фактический расход изменяется. Если вы контролируете давление в резервуаре с помощью PIC, будет ли давление стабильным независимо от объема потока, используемого потребителями ниже по трубопроводу, и будет ли это соответствовать требованиям процесса? Если действительно нужно контролировать расход, установите расходомер на входе. Требуется ли пропорциональный контроль для O2 и воздуха? @жиагуоюнь
Reply #82015-08-05
Смею спросить: ничего не будет, если кислород сразу смешивать с воздухом? @ХЭЖИЮЭР
Reply #92015-08-07
Давление в смесительной емкости создается за счёт ротационного вентилятора, выделяющего 3500 кубических метров воздуха в час; чистый кислород в количестве 800 кубических метров подаётся в смеситель под действием этого давления. Сейчас у меня проблема с выбором подходящего регулирующего клапана.
Reply #102015-08-07
Можно, достаточно использовать регулятор давления саморегулирующегося типа. Однако из-за условий работы с кислородом обычно не применяются клапаны такого типа; для большей безопасности предпочтительнее использовать регулирующие клапаны.
Reply #112015-08-07
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 7 августа 2015 года в 16:37. Давление в баллоне создается вентилятором и составляет 30–60 кПа. Следовательно, регулирующий клапан (или элемент сопротивления) препятствует прохождению потока. Расход жидкости зависит только от площади прохода у данного элемента сопротивления и от давления на входе. Другими словами, при стабильном давлении 1,5 МПа достаточно использовать отверстие для ограничения потока, чтобы обеспечить расход в 800 единиц; к тому же при давлении в резервуаре ниже 7 кг/см² расход также будет составлять 800 единиц. Хочу настроить расход потока — подойдет ли регулирующий клапан, ведь изменяя площадь прохода, можно искусственно регулировать расход. 1. Я считаю, что использование FIC для управления регулирующим клапаном не имеет особого смысла, поскольку расход уже «фиксируется» из-за засорения потока. Единственное преимущество заключается в том, что давление на входе снижается, и FIC откроет клапаны по полной, чтобы поддерживать расход в 800. Также необходимо учитывать ситуацию, когда мощность вентилятора снижается (или он останавливается). Существует ли риск в том, что контроллер FIC будет продолжать подавать в резервуар поток кислорода в объеме 800? 2. Если для управления клапаном использовать давление в баллоне, то расход в 800 является дополнением к этому давлению (а не фактором, определяющим его). При снижении давления в баллоне клапан открывается шире, что способствует увеличению количества O2; расход O2 служит для повышения давления. Если вентилятор остановится, существует ли риск в размере 1? 3. Следует ли строго контролировать процентное содержание O2? ; Сброс избыточного давления в банке ; Спроектированы ли трубопроводы для пользователей в соответствии с стандартом O2? Производители клапанов, видя засорение потока, конечно, могут обеспечить неизменность расхода массы. Однако вопрос заключается в том, как обработать этот стабильный расход в 800 единиц при подаче в технологическую систему — это уже входит в компетенцию инженеров. @жиагуоюнь
Reply #122015-08-15
При остановке вентилятора я устанавливаю пневматические клапаны быстрого закрытия и открытия на входе и выходе для быстрой эвакуации кислорода. Проблема сейчас в том, что у моего регулирующего клапана нет места для установки точки измерения давления. Из-за изменения технологии: теперь вместо впрыска под давлением в смеситель используется отрицательное давление от ротационного вентилятора для всасывания. Это приведет к тому, что давление за регулирующим клапаном будет незначительно отрицательным. Если установить значение снижения давления на 1,5 МПа, то при снижении на 30 кПа в точке после клапана не будет измеряемого давления, и клапан можно будет регулировать только вручную. Есть ли у вас какие-нибудь хорошие способы использования кислорода при сниженном давлении? Я впервые занимаюсь такой разработкой — это очень сложно. В итоге неизвестно, поставит ли проектный институт подпись, хаха :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.