Thread Content
У компании есть электропривод Z-типа с многократным вращением от производителя Jiangsu Lan Valve, предназначенный для использования с шлюзовыми воротами (наружные клапаны), и сейчас у него возникли проблемы. При отключении клапана на расстоянии кулачок, предназначенный для закрытия, ещё не касается датчика положения, и клапан прекращает свою работу. Он не закрывается полностью, и сигнал о состоянии закрытия также не подается. При ручном закрытии клапана он закрывается до конца, его кулачок соприкасается с датчиком положения, что приводит к выводу сигнала о закрытом состоянии. Напротив, при открытии клапана возникают те же проблемы. Какова функция микропереключателя в режиме закрытия и микропереключателя в режиме открытия? Подозреваю, что с этими двумя переключателями есть проблемы. Прошу помощи
Микропереключатель выполняет функцию обратной связи по положению клапана: если, как вы говорите, клапан закрыт, микропереключатель не срабатывает, и сигнала о правильном положении тоже нет. Он также является предохранительным выключателем: при срабатывании микропереключателя клапан прекращает свою работу
У умных электрических головок обычно можно регулировать ход движения; достаточно лишь установить нужное положение вручную
У электрического клапана также есть защита от избыточного крутящего момента: возможно, вы открыли его до такой степени, что крутящий момент стал слишком велик; клапан считает, что происходит перегрузка, и тогда он отключается.