HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Нужен пример использования протокола Modbus 485 в системе центрального управления JX-300XP, чем подробнее, тем лучше! Спасибо всем

2015-08-04View Original

Thread Content

Ø Связь Modbus имеет значение. Инструкции ведомого устройства Modbus поддерживают следующие адреса.: 000001–000128 — дискретные выходы, сопоставленные с Q0.0–Q15.7, 010001–010128 — дискретные входы, сопоставленные с I0.0–I15.7. 030001–030032 — регистры аналогового ввода, сопоставленные с AIW0–AIW62. 040001–04xxxx — регистры временного хранения, сопоставленные с V. память через MODBUS RTU, доступ к данным DCS: 1. Адрес связи Modbus: От 102. Скорость передачи данных: 96003. Без проверки: 0 Подключитесь к коммуникационному порту port.0 на правой стороне ПЛК для РСУ Ø Таблица адресов управления Таблица адресов управления Адрес элемента управления промежуточной переменной Адрес и тип MODBUS Диапазон управляющих значений Примечания I0.0 Сигнал работы преобразователя частоты 10001 Преобразователь частоты переходит в состояние 0 после работы в течение 30 секунд. Аварийный сигнал и отключение I0.1 Сигнал неисправности преобразователя частоты 10002 После работы преобразователя частоты это 1. Аварийный сигнал и отключение I0.2 Сигнал питания двигателя масляного насоса 10003 После работы масляного насоса он равен 0 Аварийный сигнал и отключение I0.3 Сигнал контактора работы двигателя масляного насоса 10004 Масляный насос работает и его значение равно 0. Аварийный сигнал и отключение I0.4 Сигнал перегрузки двигателя масляного насоса 100051 Аварийный сигнал и отключение I0.5 Сигнал электропитания двигателя масляной форсунки 10006 Работа масляной форсунки равна 0 Аварийный сигнал и отключение I0.6 Сигнал контактора работы двигателя масляной форсунки 10007 После работы масляной форсунки он равен 0 Аварийный сигнал и отключение I0.7 Сигнал перегрузки двигателя масляной форсунки 100081 Аварийный сигнал и отключение I1.0 Сигнал питания охлаждающего вентилятора 10009 Работа охлаждающего вентилятора 0 Сигнализация и отключение I1.1 Работа охлаждающего вентилятора сигнал контактора 10010 вентилятор охлаждения работает и равен 0, сигнал тревоги и выключение I1.2 сигнал перегрузки вентилятора охлаждения 100111 сигнал тревоги и выключение I1.3 сигнал запуска вспомогательного двигателя 10012 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65A.tmp.png Импульсный сигнал (не менее 3 секунд) И1.4 сигнал запуска хоста 10013 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65B.tmp.png Импульсный сигнал (не менее 3 секунд) Сигнал отключения И1,5 10014 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65C.tmp.png Импульсный сигнал (не менее 3 секунд) Сигнал маслоподогревателя И1.6 10015 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65D.tmp.png Импульсный сигнал (не менее 3 секунд) I1.7~I2.7 Не используется Q0.0 Управление работой масляного насоса/масляной форсунки 000011 Работа масляного насоса/масляной форсунки Q0.1 Управление работой вентилятора охлаждения 000021 Работа вентилятора охлаждения Q0.2 Управление работой хоста 000031 Работа хоста Q0.3 Управление подогревом масла 000041 Работа подогрева масла Q0.4 Управление впускным клапаном 000051 Впускной пневматический клапан открывается Q0.5 Управление сливным клапаном первого уровня 000061 открывается сливной клапан первого уровня Q0.6 Управление сливным клапаном второго уровня 000071 открывается сливной клапан второго уровня Q0.7 Управление сливным клапаном третьего уровня 000081 открывается сливной клапан третьего уровня Индикация отключения Q1.0 000091 Индикация отключения Q1.1 Индикация работы вспомогательного двигателя 000101 Вспомогательный двигатель Индикация работы Q1.2 Индикация работы основного двигателя 000111 Индикация работы основного двигателя Q1.3 Индикация нагрева масла 000121 Индикация нагрева масла Q1.4 Сигнал неисправности 000131 Сигнал неисправности Q1.5~Q1.7 Не используется AIW0 Давление на входе VD100040500 Тип с плавающей запятой хост после работы P<2.5MPa0~6.0MPa4~20mA сигнализация и выключение хоста после работы Аварийный сигнал 4,5 МПа<P и выключение AIW2 первичное давление выхлопных газов VD100440502 тип с плавающей запятой 0~20МПа4~20мА отображение вторичного давления выхлопных газов AIW4 VD100840504 с плавающей точкой Тип 0~30МПа4~20мА отображает трехступенчатое давление выхлопных газов AIW6 VD101240506 Тип с плавающей запятой 25,5 МПа<P0~30МПа4~20мА отображает давление ветра прибора AIW8 VD 101640508 тип с плавающей запятой P<0,45МПа0~2,0МПа4~20мА сигнал тревоги и отключение AIW10 давление смазочного масла VD102040510 тип с плавающей запятой задержка хоста через 15 секунд после операции P <0,15MP0~1,0MPa4~20мА сигнализация и отключение AIW12 температура смазочного масла VD102440512 тип с плавающей запятой T>70℃-50~100℃4~20мА сигнализация и отключение AIW14 первичная температура выхлопных газов VD102840514 тип с плавающей запятой T>180℃-50~250℃ 4~20мА сигнализация и отключение AIW16 вторичная температура выхлопных газов VD103240516 тип с плавающей запятой T>180℃-50~100℃ 4~20мА сигнализация и остановка AIW18 Уровень 3Ⅰ температура выхлопных газов VD103640518 тип с плавающей запятой T>180℃-50~100℃ 4~20мА сигнализация и остановка Машина AIW20 трехступенчатая II температура выхлопа VD104040520 тип с плавающей запятой T>180℃-50~250℃ 4~20мА сигнализация и время отключения (ч) VD104440522 дисплей с плавающей запятой
Reply #22015-08-04
Я делал один такой устройство, подключенное к S7-300; подключение к модели 200 должно быть еще проще. Сначала необходимо настроить модель 200 в режим слейва. В DCS уже имеются готовые блоки для коммуникации, их можно просто использовать. Обратите внимание: данные от модели 200 передаются в обратном порядке; их необходимо разделить на байты, а затем снова объединить
Reply #32015-08-05
Спасибо, сегодня сделал, ещё не пробовал, подожду, пока приедет оборудование, и попробую

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.