Значения, отображаемые на приборе измерения давления на месте, не совпадают с значениями, отображаемыми в DCS. Настройки прибора не вызывают никаких проблем; диапазон измерений у прибора и в DCS одинаков — от 0 до 2,5 МПа. Раньше значения, отображаемые на приборе и в DCS, совпадали. Такая ситуация возникла совсем недавно. Прошу всех коллег помочь в анализе этой проблемы.
Локальные и удаленные данные не совпадают, у меня тоже было несколько таких случаев, возвращается к заводским настройкам
Насколько разница? Показания индикатора на передатчике на месте неточны: нужно проверить карты DCS, кабели, соединяющие их — по порядку.
Это легко проверить: измерьте с помощью мультиметра силу тока на выходе трансмиттера, затем рассчитайте, какое значение давления должно отображаться. Если показания не совпадают, проблема заключается именно в этом.
Измерьте ток. Посмотрите, DCS всё ещё совпадает с заголовком таблицы. Так можно примерно определить, является ли проблема системной или связана с отображением. Также можно проверить, правильно ли отображаются показатели на трансмиттере, с помощью манометра на месте.
У меня тоже было несколько таких случаев, и в большинстве из них проблема была в передатчиках на месте. Достаточно лишь убедиться, что сигнал тока от DCS корректен — это уже забота прибора на месте. Конечно, проблема также может быть в защитном барьере. Можно проверять поэтапно.
С диапазоном измерений и креплениями всё в порядке, значит, проблема в самом трансмиттере
Если настройки выполнены правильно, проверьте напряжение питания трансмиттера, сравните ток выхода на трансмиттере с током после его подключения в помещении, а также проверьте кабели на наличие повреждений или проблем с заземлением.
Сколько показывается по отдельности? Превышен ли верхний или нижний предел диапазона? Снимите один из сигнальных кабелей трансмиттера, подключите мультиметр для измерения тока и посмотрите, какое значение совпадает с показаниями DCS и индикатора
У меня есть ещё один вопрос: у датчика дифференциального давления модели 3051 с двухпроводной схемой подключения при измерении напряжения получается примерно 5 В; на экране отображаются цифры, указывающие на максимальное значение. Однако при разъединении контактов напряжение возвращается к значению 24 В. Можно ли таким образом определить код неисправности передатчика? Как это решить?
Сначала измерьте с помощью мультиметра значение тока, выходящего от индикатора, и произведите перевод этого значения. Если показания индикатора верны, тогда проверьте, есть ли какие-либо значения, поступающие в аналоговый модуль. Возможно, проблема заключается в канале аналогового модуля — попробуйте использовать другой канал и проверьте программу. Несколько дней назад у нас возникла проблема: оказалось, что поврежден канал модуля PLC. После замены все наладилось~
Измерение на разъеме с отсоединенным кабелем составило 24 В, что указывает на отсутствие проблем с питанием от панели управления до точки измерения на месте. При подключении передатчика значение будет меньше 24 В, но оно вряд ли упадет до 5 В. Экран с заголовками — это просто набор бессмысленных символов? Откройте переднюю крышку, снимите дисплей и попробуйте установить его обратно. Если это тоже не поможет, ничего не поделаешь. Судя по вашему описанию, проблема, скорее всего, в самом трансмиттере. В любом случае я не умею его чинить; нужно доложить руководству и попросить заменить запчасти или отправить устройство на производство — решение оставляется за руководством.
Рекомендуем попробовать использовать другой источник питания — такой, который позволяет приборам, работающим на других точках, нормально функционировать. Подключите его к этой точке и попробуйте. Если возможно, можно попробовать использовать блок питания. По сути, такая неисправность — это неисправность аппаратного обеспечения. Полагаю, у вас сломан терминал в задней крышке. Если хотите, можно заменить поврежденный контакт на хороший, или просто снять контакт и попробовать подключить питание напрямую, чтобы узнать, будет ли это работать. Ну, если вы попробуете, не могли бы вы рассказать мне о результатах? Спасибо!
1. Проверьте, являются ли показатели на месте работы нормальными; не являются ли они максимальными или минимальными, есть ли какие-либо другие коды ошибок и т. д; Во-вторых, хотя раньше использовались качественные устройства, сейчас нельзя исключать возможности наличия проблем с конфигурацией. Необходимо проверить настройки диапазонов измерений в приборах и системе DCS — соответствуют ли они друг другу. Эта процедура очень важна; можно говорить о отсутствии проблем с конфигурацией только после того, как это будет подтверждено. Многие сотрудники на месте работы просто не проверяют это, и когда технические специалисты приезжают на место, часто выясняется, что проблема заключается именно в конфигурации. Таких проблем много. Используйте генератор сигналов для тестирования линии, чтобы проверить, совпадают ли настройки. Потому что большинство таких явлений связаны с проблемами конфигурации ; III. Если оба вышеуказанных условия соблюдены, необходимо измерить величину тока, вырабатываемого прибором. Конечно, желательно использовать токометр с высокой точностью. Необходимо проверить, совпадает ли показание токометра с показаниями самого прибора. Если они не совпадают, в устройстве 475 имеется функция для калибровки тока; необходимо обеспечить достаточную точность измерений ; Кроме того, можно измерить ток перед подачей карточки, чтобы исключить проблемы с точностью преобразования карточки.
Утром при повторной проверке выяснилось, что в распределительном щитке в комнате приборов полюса подключены в обратном порядке! После повторной подключения панель управления сразу погасла — тока не было, напряжение было в норме. Придётся просто заменить панель управления :L
Возможно ли, что напряжение питания слишком велико или произошло удар молнии? Конечно, если хотите, можете попробовать метод, о котором я говорил выше: поменять контактный разъем или вообще убрать разъем и попробовать подключить провода напрямую.
Раньше тоже возникала ситуация, когда показания центрального контроллера не совпадали с показаниями датчиков на месте; в итоге выяснилось, что причиной была неправильная настройка единиц измерения в центральном контроллере. Если настройки верны, а сигнал тока также соответствует нормам, может ли быть проблема с защитным рубежем контрольной карты? Недавно на нашем заводе у одного из расходомеров произошла проблема: из-за попадания воды в передатчик, находящийся на месте установки, он потерял изоляцию от земли. В результате на панели управления все пять приборов начали подавать сигналы тревоги — их показатели не совпадали с реальными значениями. В итоге выяснилось, что проблема была связана с самой панелью управления; после её замены все вернулось в норму
Недавно у меня тоже была такая проблема; в итоге оказалось, что дело в кабелях. Показания прибора для измерения тока на самом устройстве совпадали, а показания тока, полученные с карты DCS, также совпадали с показаниями на самом устройстве DCS. В итоге выяснилось, что эта проблема возникает каждый раз, когда идет дождь, а в сухую погоду все в порядке. Всё сводится к тому, совпадают ли диапазоны измерений, используются ли карты DCS, кабели и передатчики на месте. Есть ещё простой способ определения: если рядом находится ещё один датчик давления, можно переподключить кабели на месте, чтобы посмотреть.
Измеряйте ток, чтобы узнать, какое значение он должен иметь. Если показания на приборе неверные, проблема в самом приборе. Если данные от DCS некорректны, проверьте линии
Возможно, ток, выдаваемый передатчиком, нестабилен. У приборов HART имеется встроенная функция калибровки выходного тока; при небольших отклонениях тока его можно скорректировать самостоятельно, без необходимости отправки прибора на завод. Если это прибор HART, то для точной калибровки выходных сигналов трансмиттера можно использовать пульт управления HART в сочетании с амперметром с пятью с половиной цифрами. Беспроводной пульт управления HART оснащен встроенным устройством для проверки циклов, поэтому не требуется использование внешнего амперметра с пятью с половиной десятичными знаками. Как и в случае с Fluke 709H, можно напрямую использовать меню HART для настройки значения тока, выдаваемого прибором.
Проверьте с помощью модуля давления, в чем проблема. Вероятность неисправности трансмиттера выше