Почему показания датчика давления не совпадают с показаниями DCS?

2015-08-04View Original

Thread Content

Значения, отображаемые на приборе измерения давления на месте, не совпадают с значениями, отображаемыми в DCS. Настройки прибора не вызывают никаких проблем; диапазон измерений у прибора и в DCS одинаков — от 0 до 2,5 МПа. Раньше значения, отображаемые на приборе и в DCS, совпадали. Такая ситуация возникла совсем недавно. Прошу всех коллег помочь в анализе этой проблемы.
Reply #22015-08-04
Локальные и удаленные данные не совпадают, у меня тоже было несколько таких случаев, возвращается к заводским настройкам
Reply #32015-08-04
Насколько разница? Показания индикатора на передатчике на месте неточны: нужно проверить карты DCS, кабели, соединяющие их — по порядку.
Reply #42015-08-05
Это легко проверить: измерьте с помощью мультиметра силу тока на выходе трансмиттера, затем рассчитайте, какое значение давления должно отображаться. Если показания не совпадают, проблема заключается именно в этом.
Reply #52015-08-05
Измерьте ток. Посмотрите, DCS всё ещё совпадает с заголовком таблицы. Так можно примерно определить, является ли проблема системной или связана с отображением. Также можно проверить, правильно ли отображаются показатели на трансмиттере, с помощью манометра на месте.
Reply #62015-08-05
У меня тоже было несколько таких случаев, и в большинстве из них проблема была в передатчиках на месте. Достаточно лишь убедиться, что сигнал тока от DCS корректен — это уже забота прибора на месте. Конечно, проблема также может быть в защитном барьере. Можно проверять поэтапно.
Reply #72015-08-05
С диапазоном измерений и креплениями всё в порядке, значит, проблема в самом трансмиттере
Reply #82015-08-05
Если настройки выполнены правильно, проверьте напряжение питания трансмиттера, сравните ток выхода на трансмиттере с током после его подключения в помещении, а также проверьте кабели на наличие повреждений или проблем с заземлением.
Reply #92015-08-05
Сколько показывается по отдельности? Превышен ли верхний или нижний предел диапазона? Снимите один из сигнальных кабелей трансмиттера, подключите мультиметр для измерения тока и посмотрите, какое значение совпадает с показаниями DCS и индикатора
Reply #102015-08-05
У меня есть ещё один вопрос: у датчика дифференциального давления модели 3051 с двухпроводной схемой подключения при измерении напряжения получается примерно 5 В; на экране отображаются цифры, указывающие на максимальное значение. Однако при разъединении контактов напряжение возвращается к значению 24 В. Можно ли таким образом определить код неисправности передатчика? Как это решить?
Reply #112015-08-05
Сначала измерьте с помощью мультиметра значение тока, выходящего от индикатора, и произведите перевод этого значения. Если показания индикатора верны, тогда проверьте, есть ли какие-либо значения, поступающие в аналоговый модуль. Возможно, проблема заключается в канале аналогового модуля — попробуйте использовать другой канал и проверьте программу. Несколько дней назад у нас возникла проблема: оказалось, что поврежден канал модуля PLC. После замены все наладилось~
Reply #122015-08-05
Измерение на разъеме с отсоединенным кабелем составило 24 В, что указывает на отсутствие проблем с питанием от панели управления до точки измерения на месте. При подключении передатчика значение будет меньше 24 В, но оно вряд ли упадет до 5 В. Экран с заголовками — это просто набор бессмысленных символов? Откройте переднюю крышку, снимите дисплей и попробуйте установить его обратно. Если это тоже не поможет, ничего не поделаешь. Судя по вашему описанию, проблема, скорее всего, в самом трансмиттере. В любом случае я не умею его чинить; нужно доложить руководству и попросить заменить запчасти или отправить устройство на производство — решение оставляется за руководством.
Reply #132015-08-05
Рекомендуем попробовать использовать другой источник питания — такой, который позволяет приборам, работающим на других точках, нормально функционировать. Подключите его к этой точке и попробуйте. Если возможно, можно попробовать использовать блок питания. По сути, такая неисправность — это неисправность аппаратного обеспечения. Полагаю, у вас сломан терминал в задней крышке. Если хотите, можно заменить поврежденный контакт на хороший, или просто снять контакт и попробовать подключить питание напрямую, чтобы узнать, будет ли это работать. Ну, если вы попробуете, не могли бы вы рассказать мне о результатах? Спасибо!
Reply #142015-08-05
1. Проверьте, являются ли показатели на месте работы нормальными; не являются ли они максимальными или минимальными, есть ли какие-либо другие коды ошибок и т. д; Во-вторых, хотя раньше использовались качественные устройства, сейчас нельзя исключать возможности наличия проблем с конфигурацией. Необходимо проверить настройки диапазонов измерений в приборах и системе DCS — соответствуют ли они друг другу. Эта процедура очень важна; можно говорить о отсутствии проблем с конфигурацией только после того, как это будет подтверждено. Многие сотрудники на месте работы просто не проверяют это, и когда технические специалисты приезжают на место, часто выясняется, что проблема заключается именно в конфигурации. Таких проблем много. Используйте генератор сигналов для тестирования линии, чтобы проверить, совпадают ли настройки. Потому что большинство таких явлений связаны с проблемами конфигурации ; III. Если оба вышеуказанных условия соблюдены, необходимо измерить величину тока, вырабатываемого прибором. Конечно, желательно использовать токометр с высокой точностью. Необходимо проверить, совпадает ли показание токометра с показаниями самого прибора. Если они не совпадают, в устройстве 475 имеется функция для калибровки тока; необходимо обеспечить достаточную точность измерений ; Кроме того, можно измерить ток перед подачей карточки, чтобы исключить проблемы с точностью преобразования карточки.
Reply #152015-08-06
Утром при повторной проверке выяснилось, что в распределительном щитке в комнате приборов полюса подключены в обратном порядке! После повторной подключения панель управления сразу погасла — тока не было, напряжение было в норме. Придётся просто заменить панель управления :L
Reply #162015-08-06
Возможно ли, что напряжение питания слишком велико или произошло удар молнии? Конечно, если хотите, можете попробовать метод, о котором я говорил выше: поменять контактный разъем или вообще убрать разъем и попробовать подключить провода напрямую.
Reply #172015-08-06
Раньше тоже возникала ситуация, когда показания центрального контроллера не совпадали с показаниями датчиков на месте; в итоге выяснилось, что причиной была неправильная настройка единиц измерения в центральном контроллере. Если настройки верны, а сигнал тока также соответствует нормам, может ли быть проблема с защитным рубежем контрольной карты? Недавно на нашем заводе у одного из расходомеров произошла проблема: из-за попадания воды в передатчик, находящийся на месте установки, он потерял изоляцию от земли. В результате на панели управления все пять приборов начали подавать сигналы тревоги — их показатели не совпадали с реальными значениями. В итоге выяснилось, что проблема была связана с самой панелью управления; после её замены все вернулось в норму
Reply #182015-08-06
Недавно у меня тоже была такая проблема; в итоге оказалось, что дело в кабелях. Показания прибора для измерения тока на самом устройстве совпадали, а показания тока, полученные с карты DCS, также совпадали с показаниями на самом устройстве DCS. В итоге выяснилось, что эта проблема возникает каждый раз, когда идет дождь, а в сухую погоду все в порядке. Всё сводится к тому, совпадают ли диапазоны измерений, используются ли карты DCS, кабели и передатчики на месте. Есть ещё простой способ определения: если рядом находится ещё один датчик давления, можно переподключить кабели на месте, чтобы посмотреть.
Reply #192015-08-06
Измеряйте ток, чтобы узнать, какое значение он должен иметь. Если показания на приборе неверные, проблема в самом приборе. Если данные от DCS некорректны, проверьте линии
Reply #202015-08-07
Возможно, ток, выдаваемый передатчиком, нестабилен. У приборов HART имеется встроенная функция калибровки выходного тока; при небольших отклонениях тока его можно скорректировать самостоятельно, без необходимости отправки прибора на завод. Если это прибор HART, то для точной калибровки выходных сигналов трансмиттера можно использовать пульт управления HART в сочетании с амперметром с пятью с половиной цифрами. Беспроводной пульт управления HART оснащен встроенным устройством для проверки циклов, поэтому не требуется использование внешнего амперметра с пятью с половиной десятичными знаками. Как и в случае с Fluke 709H, можно напрямую использовать меню HART для настройки значения тока, выдаваемого прибором.
Reply #212015-08-08
Проверьте с помощью модуля давления, в чем проблема. Вероятность неисправности трансмиттера выше

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.