Thread Content
Некоторое противовзрывное оборудование: в сезон дождей дождевая вода попадает через верхние кабельные короба в оцинкованные трубы, после чего противовзрывные шланги начинают затягивать воду внутрь нашего оборудования. Как только вода попадает внутрь, её уже невозможно вывести, что приводит к однократному или двукратному короткому замыканию в оборудовании, что создает большие проблемы. Так как же нам защититься от дождя, чтобы вода не проникала внутрь? Хотел бы спросить у коллег, нет ли у кого-нибудь хороших методов!
Подобные вещи случаются редко. Герметичность кабельных трубок не вызывает впечатления, но среди кабелей, находящихся внутри, лишь немногие имеют соединения; даже если таковые есть, они тщательно оборачиваются изоляционной лентой.
В месте соединения оцинкованных труб с кабельными лотками можно использовать клей для фиксации; крышки кабельных лотков должны быть надежно закрыты.
Рекомендуется сделать в нижней части оцинкованной трубы несколько отверстий для слива воды — именно так мы и поступаем! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
В нижней части кабельных лотков предусмотрены отверстия для дренажа. Также важно учитывать, что большая часть дождевой воды попадает в коробку для кабелей через внешнюю часть труб для прокладки кабелей. Трубы должны подключаться к креплениям снизу вверх, а не сверху вниз. Кроме того, снаружи взрывозащитной гибкой трубки и на её соединениях необходимо нанести слой силикона, чтобы предотвратить проникновение воды
Я действительно никогда не сталкивался с этим~~ Обычно внизу кабельных лотков имеются отверстия для стока воды. Что касается труб для прокладки кабелей и гибких труб, то они обычно вводятся в оборудование снизу, поэтому вероятность затопления дождевой водой крайне мала~~