Должны ли приборы на месте быть подключены к защитному земле?
Reply #22015-08-06
Это не обязательно, ведь я видел много приборов, у которых нет защитного заземления, но лучше всё же его подключить для большей безопасности.
Reply #32015-08-06
Посмотрим, какие приборы там есть: термометр, манометр и так дале. Им ведь не нужен заземлитель, верно? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42015-08-06
Заземление приборов весьма разнообразно: заземление экранирования, заземление от статического электричества, заземление от помех, заземление для защиты от молний...........
Reply #52015-08-06
Если вы не используете электромагнитный расходомер, то нет необходимости проводить заземление на месте
Reply #62015-08-06
Как правило, польевые приборы и трансмиттеры, работающие от источника питания 24 В постоянного тока, могут использоваться без защитного заземления, если нет особых требований.
Reply #72015-08-06
Необходимо осуществить заземление панелей приборов, шкафов с приборами, коробок с приборами, шкафов DCS/PLC/EDS и пунктов управления, оборудования для подачи электроэнергии к приборам, кабельных лотков, труб для прокладки кабелей, распределительных коробок, а также защитного слоя медных кабелей. Также требуется заземление антистатического пола в комнатах управления~~
Reply #82015-08-06
Последнее изменение в этом посте было сделано feng*aosa 6 августа 2015 года в 17:23. Внутренние цепи приборов, находящихся внутри корпуса, изолированы от самого корпуса. При использовании экранирующего кабеля экран и корпус могут быть соединены, а могут и не быть соединены.   Для систем заземления с боковым заземлением, установленных вместе с приборами, заземление сигналов и экранирования осуществляется в одной точке; между экранирующим слоем проводов и корпусом прибора не производится соединение. При необходимости корпус часов может быть соединен с заземлением устройства (в том числе с помощью кронштейнов), а также с элементами крепления трубопроводов и прочими устройствами, находящимися в одной системе заземления ;   Для приборов, требующих заземления на месте установки, сигналы, экранирование и корпус прибора должны быть заземлены в одной и той же точке (включая рассмотрение корпуса как заземляющей шины). Что касается приборов с особыми требованиями к заземлению, таких как электромагнитные расходомеры, то необходимо следовать инструкциям, приведенным в технической документации прибора.  
Reply #92015-08-07
Обычный корпус прибора может выдерживать напряжение в 2000 В. Если напряжение превышает этот уровень, поздравляю — ваш прибор уже неисправен. Но я хотел бы спросить: откуда берется такое высокое напряжение в 2000 В? :лол
Reply #102015-08-08
Необходимо подключить к земле, чтобы не было последствий — безопасность — это важно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.