Как будет отображаться расход газа с помощью датчика расхода на основе принципа вихревых струй, если его использовать в трубопроводах для жидкостей? Кто-нибудь уже пробовал это?
Сейчас у меня возникла сложная проблема: во время нормальной работы датчика измерения пара типа «вихревой проход» вдруг показывается более низкое значение, что приводит к сбоям в производстве. Предполагается, что в трубопроводе имеется вода, из-за чего показания расходомера становятся очень низкими. Не является ли это именно причиной проблемы? Прошу уважаемых специалистов дать советы
По моему мнению, если в паре присутствует вода, это приведет к колебаниям показателей измерений; они не будут постоянно снижаться. Не знаю, как это происходит: становится ли это маленьким числом, которое остается таким в течение долгого времени?
У автора поста, похоже, пар сопровождается водой. Есть ли способ удалить конденсат? Если после этого приборы будут работать нормально, то всё в порядке. У нас тоже были подобные ситуации.
Сначала поток остается малым примерно в течение 3–4 минут, затем DCS регулирует работу регулирующего клапана, позволяя ему постепенно открываться до полного открытия; в результате поток снова достигает максимального значения. После этого в системе возникает перенапряжение
Сейчас планируем установить гидроисключатель, но не уверены, связано ли это с тем, что через измерительный прибор проходит вода. Предлагаем обсудить этот вопрос
Жидкость, газообразное состояние. . . Необходимо изменить конфигурацию. .
LZ говорит не о превращении газа в жидкость, а о наличии жидкости. Во-первых, измерения уже неточны, а во-вторых, даже возможность его использования — вопрос.
Установите дренажный клапан перед расходомером. У датчиков расхода типа «вихревой проход» возникает такая проблема при измерении пара: перегретый пар к моменту поступления в цех превращается в насыщенный пар, образуя газо-жидкостную смесь, что приводит к неточным показаниям.