Thread Content
(1) В таблице 5.2.1: где можно найти информацию о расстояниях для групп резервуаров устройства (общий объем), при которых объем горючих газов превышает 5000 литров, объем сжиженных углеводородов — 500 литров, а объем горючих жидкостей — 5000 литров? (2) В таблице 6.2.8 для резервуаров с фиксированным верхом классов А, B и В объемом ≤ 1000 л почему расстояние между ними составляет 0,75D — наибольшее из возможных? Потому что это самое опасное? Просим вас не стесняться и дать свои советы: handshake
К первому вопросу можно обратиться к пункту 5.2.22: «...Проектирование системы защиты от пожара для резервуаров должно соответствовать положениям главы 6 настоящих правил...», то есть необходимо соблюдать требования таблицы 6.2.8. Второй вопрос связан в основном с аспектами пожарной безопасности. Дело в том, что безопасное расстояние в размере 0,4–0,6D на практике оказалось эффективным и экономически целесообразным. Однако для резервуаров объемом менее 1000 м³ использование такого же расстояния между резервуарами затрудняет работу пожарных служб. Поэтому для резервуаров объемом менее 1000 м³ необходимо увеличить требуемое расстояние между ними. Только для справки.
Согласно примечанию 2 к пункту 1, общий объем резервуаров установки должен соответствовать требованиям пункта 5.2.22; в случае превышения этого значения необходимо соблюдать соответствующие положения главы 6. Во втором пункте учитывается расстояние между резервуарами с учетом воздействия теплового излучения горящего резервуара на соседние резервуары; это можно рассчитать с помощью специального программного обеспечения. Обычно диаметр небольших резервуаров также невелик, поэтому для обеспечения необходимого расстояния устанавливается более большое значение коэффициента. Значение 0,75 также было определено на основе результатов моделирования как безопасный коэффициент.
6.2.8 — это расстояние внутри группы резервуаров. Так как же соблюдаются правила пожарной безопасности в отношении групп резервуаров, объем которых превышает значения, указанные в пункте 5.2.1, а также других строений? Спасибо
6.2.8 — это расстояние внутри группы резервуаров. Так как же соблюдаются правила пожарной безопасности в отношении групп резервуаров, объем которых превышает значения, указанные в пункте 5.2.1, а также других строений? Спасибо
По моему пониманию, если объем превышает установленные нормы для резервуаров в составе установки, то его следует рассматривать как резервуары на территории завода; в таком случае можно использовать данные из таблицы 4.2.12
4.2.12 Указанные объемы — это все для одного резервуара?
Расстояние от устройства рассчитывается для одного резервуара
Резервуары, превышающие параметры, указанные в таблице 5.2.1, не могут считаться резервуарами установки; они относятся к зоне резервуаров всего завода, и, конечно же, регулируются в соответствии с таблицей 4.2.12. Таковы требования стандартов нефтехимической промышленности: расстояние до других строений и сооружений определяется с учетом отдельных резервуаров.