Thread Content
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У наших печей для сжигания отходящих газов имеется три канала подачи воздуха. Однако в каждом канале есть только клапан управления потоком, а отдельных входных и выходных клапанов, а также дополнительных каналов нет. Ведутся ли проектирование заводов по тому же принципу? Следует установить ручной клапан и вспомогательную линию?
Обычно вторая линия не нужна, у нас есть только главная дорога, второй линии нет.
У всех наших печей для сжигания серосодержащих отходов имеется только один поток воздуха перед печью. Отсутствие вспомогательных линий обычно связано с слишком большим диаметром труб или с недостаточным пространством для их размещения. Однако у всех регулирующих клапанов без вспомогательных линий у нас есть ручка. Содержание кислорода в нормальных дымовых газах мы контролируем на уровне примерно 3%, таким образом, количество избыточного воздуха составляет примерно половину.
У нас трехканальный контроль воздуха; подача воздуха перед печью предназначена в основном для сжигания газа; Регулирование подачи воздуха в средней части камеры предназначено для контроля процесса сгорания серы ; Тройная система подачи воздуха в задней части камеры сгорания предназначена в основном для контроля температуры пара в нагревателе отходящих газов.
На наших трех линиях подачи воздуха имеются только регулирующие клапаны. Если эти клапаны выйдут из строя, ситуация станет сложной — у нас даже обычных клапанов для перекрытия потока воздуха нет, поэтому невозможно будет прервать его подачу.