У нас в зоне хранения баллонов используются многоточечные термометры, и после настройки они показывают нужные значения. У многоточечного термометра всего 14 точек сверху вниз: на самом нижнем уровне температура составляет 01, а на самом верхнем — 14. Наш DCS отображает температуру в каждой из этих точек. Температура в точке 01 совпадает с фактической температурой; затем она постепенно снижается от точки 02 и 03 до точки 14. На высоте 20 метров температура снижается примерно на 5 градусов. Сопротивление после снятия нитей в порядке, есть ли специалисты по многоточечным термометрам, кто может это объяснить? Теперь причина проблемы найдена.
Последнее изменение в этом посте было сделано zzhzh 7 августа 2015 года в 17:33. Максимальная длина таких проводов составляет более 20 метров. Обычно используется три провода для датчика Pt100; возможно, при подключении вы использовали только два провода. В результате сопротивление проводов датчика Pt100 (включая несколько метров провода, находящегося в защитном корпусе) также учитывается. Поэтому значение сопротивления снижается от минимального значения (при максимальной длине проводов) к более высоким значениям, и температура, которая отображается, также снижается
В коробку подключения попала вода, она проникла в муфту.
Если происходит изменение температуры, используйте резистор для проверки качества таких изменений.
Нашли причину проблемы. Я не сталкивался с подобной проблемой. Я думаю, это происходит потому, что на дне емкости находятся нагревательные катушки, поэтому температура внизу высока, а сверху — относительно ниже
Согласен с анализом автора второго сообщения: при указании температуры для каждой точки не учтён ещё один провод, что приводит к ошибкам из-за сопротивления цепи.
У RMT не должно быть проблем с множественными температурами, связанных с подключением, верно? Автор, расскажите, пожалуйста, почему
Датчики температуры Rosemount с несколькими точками измерения обычно подключаются к устройствам 2240S или 2230. Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключены два черных провода датчика
Реально измеренное сопротивление за вычетом сопротивления проводов — вот что должно отображаться на DCS!
Оригинальный автор задал вопрос и больше не появляется. На самом деле, в нормальных условиях температура при наличии точки кипения и при её отсутствии также разная. Я хотел бы знать причину этого
Причина на самом деле очень проста — это проблема настройки термометров с несколькими точками измерения. Поскольку речь идет о датчиках типа PT100, у них есть выводы, которые служат для общего возврата сигнала, а есть такие, что используются для отдельного возврата сигнала. Думаю, сначала вы настроили использование общего возврата сигнала, и поэтому и возникла эта ошибка. В TM достаточно изменить так, чтобы возвращалось отдельно. Эта неисправность на самом деле довольно интересная.