Проблема выбора системы управления PSA для извлечения водорода; По информации от производителей DCS, которые с ними вступали в контакт, в качестве системы управления всем заводом производители DCS крайне неохотно включают в свои системы функции управления PSA. Причины этого следующие: большое количество точек управления, сложность программирования, медленная скорость работы системы управления DCS ; И добавил: управление с помощью программ PLC проще и быстрее. Как производители PSA, мы также против внедрения общей системы DCS на всем заводе и предпочитаем, чтобы у PSA была собственная система PLC или DCS ; В основном потому, что хорошо владею программированием, можно заработать больше денег, а также это безопасно и надежно ; И добавил: при отдельном управлении также можно ввести CCR ; И скрывают снижение характеристик PLC, говоря, что у DCS тоже бывает снижение. Что думают операторы? Я не знаю. Пожалуйста, ответьте: я тоже не знаю, как выбирают в большинстве нефтехимических компаний. Пожалуйста, ответьте:
PSA обычно управляется независимым ПЛК, и его обычно производит сам завод-изготовитель PSA
Система взаимосвязи может подать ему сигнал о необходимости остановки. В нашем DCS были внесены коррективы в коэффициенты управления
Пожалуйста, подробно объясните: действительно ли сигналы от PLC передаются в систему DCS, при этом DCS может отправлять команды на PLC и таким образом изменять его параметры работы, тем самым осуществляя контроль над PSA? Это так? Ещё вопрос: где разместить PLC PSA — в CCR? Каковы ограничения PLC на расстояние передачи сигнала?
У нашего DCS PSA есть отдельная панель управления, а станция PLC PSA расположена в отдельном шкафу в комнате приборов. В настоящее время оптоволокно прокладывается непосредственно с места проведения работ до центральной комнаты управления
Может ли независимая операционная станция DCS PSA управлять PSA? Или просто наблюдение. Можно ли понимать ваш PSA следующим образом: PSA управляется в основном PLC, а для PSA в CCR просто создана отдельная панель управления?
Вы пользователь или разработчик, или просто из любопытства?
Моя роль должна быть ролью дизайнера, но эту работу всегда поручают специализированным производителям PSA. Но я не могу определить, что лучше, а что хуже. Я хотел бы узнать: управляется ли PSA с помощью PLC, который в свою очередь управляет DCS, причем передаются только сигналы связи, или же в DCS можно частично или полностью управлять PLC для косвенного управления PSA? Мне нужно узнать хороший способ обслуживания владельцев.
У PSA есть отдельный ПЛК; большая часть процессов осуществляется автоматически. DCS также может использоваться для управления