Выбор системы управления PSA для извлечения водорода

2015-08-07View Original

Thread Content

Проблема выбора системы управления PSA для извлечения водорода; По информации от производителей DCS, которые с ними вступали в контакт, в качестве системы управления всем заводом производители DCS крайне неохотно включают в свои системы функции управления PSA. Причины этого следующие: большое количество точек управления, сложность программирования, медленная скорость работы системы управления DCS ; И добавил: управление с помощью программ PLC проще и быстрее. Как производители PSA, мы также против внедрения общей системы DCS на всем заводе и предпочитаем, чтобы у PSA была собственная система PLC или DCS ; В основном потому, что хорошо владею программированием, можно заработать больше денег, а также это безопасно и надежно ; И добавил: при отдельном управлении также можно ввести CCR ; И скрывают снижение характеристик PLC, говоря, что у DCS тоже бывает снижение. Что думают операторы? Я не знаю. Пожалуйста, ответьте: я тоже не знаю, как выбирают в большинстве нефтехимических компаний. Пожалуйста, ответьте:
Reply #22015-08-11
PSA обычно управляется независимым ПЛК, и его обычно производит сам завод-изготовитель PSA
Reply #32015-08-17
Система взаимосвязи может подать ему сигнал о необходимости остановки. В нашем DCS были внесены коррективы в коэффициенты управления
Reply #42015-08-17
Пожалуйста, подробно объясните: действительно ли сигналы от PLC передаются в систему DCS, при этом DCS может отправлять команды на PLC и таким образом изменять его параметры работы, тем самым осуществляя контроль над PSA? Это так? Ещё вопрос: где разместить PLC PSA — в CCR? Каковы ограничения PLC на расстояние передачи сигнала?
Reply #52015-08-19
У нашего DCS PSA есть отдельная панель управления, а станция PLC PSA расположена в отдельном шкафу в комнате приборов. В настоящее время оптоволокно прокладывается непосредственно с места проведения работ до центральной комнаты управления
Reply #62015-08-20
Может ли независимая операционная станция DCS PSA управлять PSA? Или просто наблюдение. Можно ли понимать ваш PSA следующим образом: PSA управляется в основном PLC, а для PSA в CCR просто создана отдельная панель управления?
Reply #72015-08-20
Вы пользователь или разработчик, или просто из любопытства?
Reply #82015-08-20
Моя роль должна быть ролью дизайнера, но эту работу всегда поручают специализированным производителям PSA. Но я не могу определить, что лучше, а что хуже. Я хотел бы узнать: управляется ли PSA с помощью PLC, который в свою очередь управляет DCS, причем передаются только сигналы связи, или же в DCS можно частично или полностью управлять PLC для косвенного управления PSA? Мне нужно узнать хороший способ обслуживания владельцев.
Reply #92015-08-20
У PSA есть отдельный ПЛК; большая часть процессов осуществляется автоматически. DCS также может использоваться для управления

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.