Thread Content
Пневматический регулирующий клапан: специалист по приборам подал ложный сигнал в диапазоне 4–20 мА, клапан работает нормально. Однако при сигнале от оборудования агрегата, указывающем на угол открытия менее 20%, клапан не работает. Когда угол открытия увеличивается более чем на 20%, клапан мгновенно открывается до заданного угла. Извините, в чём заключается проблема?
У большинства клапанов есть передний и задний ручные клапаны, а также вспомогательные линии; рекомендуется их отсоединить и разобрать.
Сначала проверьте, нет ли зажима в штоке клапана и его сердечнике, затем — пневматическую часть.
1. Попробуйте заменить защитный барьер (можно попробовать использовать защитный барьер от клапана, который редко используется); 2. Если защитный барьер исключен, проверьте позиционер, а также проверьте коробку подключений на наличие проникновения воды. Если признаков проникновения воды нет, при наличии возможности замените его на новый. Если раньше такого не было, то обычно аномалии в клапанах вызываются одной из этих двух причин.
Клапан внезапно достиг указанного положения открытия, проверьте другие компоненты регулирующей цепи
Сначала определите тип сигнала для вашего регулирующего клапана, а затем — проблему с давлением в источнике воздуха?
Проверьте, соответствует ли заданный сигнал тока от контроллера значению, требуемому для клапана Ещё одной возможностью является засорение внутри клапана
Сначала попробуйте управлять им в ручном режиме, чтобы проверить, работает ли клапан плавно. Если в ручном режиме все в порядке, проблема, скорее всего, в датчике положения
При регулировке средств нет проблем.
Вероятно, клапан немного зажимается, или с начальным давлением что-то не так