Это проблема с клапаном или с сигналом от оборудования?

2015-08-07View Original

Thread Content

Пневматический регулирующий клапан: специалист по приборам подал ложный сигнал в диапазоне 4–20 мА, клапан работает нормально. Однако при сигнале от оборудования агрегата, указывающем на угол открытия менее 20%, клапан не работает. Когда угол открытия увеличивается более чем на 20%, клапан мгновенно открывается до заданного угла. Извините, в чём заключается проблема?
Reply #22015-08-07
У большинства клапанов есть передний и задний ручные клапаны, а также вспомогательные линии; рекомендуется их отсоединить и разобрать.
Reply #32015-08-07
Сначала проверьте, нет ли зажима в штоке клапана и его сердечнике, затем — пневматическую часть.
Reply #42015-08-08
1. Попробуйте заменить защитный барьер (можно попробовать использовать защитный барьер от клапана, который редко используется); 2. Если защитный барьер исключен, проверьте позиционер, а также проверьте коробку подключений на наличие проникновения воды. Если признаков проникновения воды нет, при наличии возможности замените его на новый. Если раньше такого не было, то обычно аномалии в клапанах вызываются одной из этих двух причин.
Reply #52015-08-08
Клапан внезапно достиг указанного положения открытия, проверьте другие компоненты регулирующей цепи
Reply #62015-08-08
Сначала определите тип сигнала для вашего регулирующего клапана, а затем — проблему с давлением в источнике воздуха?
Reply #72015-08-08
Проверьте, соответствует ли заданный сигнал тока от контроллера значению, требуемому для клапана Ещё одной возможностью является засорение внутри клапана
Reply #82015-08-08
Сначала попробуйте управлять им в ручном режиме, чтобы проверить, работает ли клапан плавно. Если в ручном режиме все в порядке, проблема, скорее всего, в датчике положения
Reply #92015-08-08
При регулировке средств нет проблем.
Reply #102015-10-11
Вероятно, клапан немного зажимается, или с начальным давлением что-то не так

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.