Я — специалист по приборам, который только начинает работать с Siemens WinCC. Прошу совета у коллег: как можно просматривать программы в SIMATIC Manager? (У нас в организации используется PLC модели S7-300.) Надеюсь на совет ; Сегодня возникла проблема с замыканием в конвейере на производстве, хотел посмотреть программу, но так и не смог её найти. Спасибо. (Как войти в SIMATIC Manager для поиска программ, подробный ответ, я новичок)
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Sichuan Yikong Xinshou 7 августа 2015 года в 22:16. При работе с программами S7 300 необходимо учитывать два момента: 1) способ связи между ПК и PLC; 2) программа, которая открыта, действительно используется в данный момент. Сначала на вашем компьютере должна быть установлена программа Step7. Нажмите «Пуск» – «Программы» – «Siemens Simatec» – «Simatec Manager». После запуска программы вы можете нажать на меню «Файл», чтобы увидеть список недавно открытых программ. Выберите первую из них (надеюсь, это и есть нужная программа). Затем нажмите на меню «Параметры» – «Настройки интерфейса PC/PG», чтобы открыть окно настроек связи. Выберите подходящий способ связи в зависимости от конкретных условий. После выбора можно будет войти в режим онлайн (маленькие очки на панели инструментов означают онлайн). Левая деревянная панель можно раскрывать по уровням, а справа будут отображаться соответствующие подпункты. Если видны подпункты такие как OB, DB, FC и т. д., то это и есть программа PLC. Программа PLC по умолчанию начинается с OB0. Дважды щелкнув по OB0, можно посмотреть, какова там логика; возможно, вся логика программы находится именно здесь. Также возможно, что в OB0 используются другие программы типа FC для выполнения определенных действий. После открытия программы на панели инструментов также есть функция просмотра кода в режиме онлайн. Если программа на ПК отличается от программы PLC, ее можно загрузить. Вы можете ознакомиться с этим документом: http://wenku.baidu.com/view/096a421a10a6f524ccbf8587.html. Прерывание работы ленты обычно происходит из-за сигналов от термореле, переключателей на месте установки оборудования, тросов, смещения ленты, засорения, проблем с трением и других факторов, связанных с работой ленты (это может быть лишь часть факторов). Оборудование на месте может временно перестать работать из-за воздействия окружающей среды; если в программе не предусмотрено задержка при принятии решений, это приводит к так называемому «скрытому прерыванию работы». Если переменные программы не имеют комментариев, вам придётся сравнить их с схемой подключений и самостоятельно догадаться о значении промежуточных переменных. Удачи!