Thread Content
Наша система блокировки предусматривает лишь блокировку клапанов выхода на новый водородный агрегат, но не самого агрегата. Следовательно, в случае аварии у безопасного клапана на выходе из нового водородного агрегата не будет другого выбора, кроме как открыться? Как спроектирован ваше устройство?
Да, такая цепь небезопасна, так как может привести к чрезмерному давлению отработанных газов
У нас тоже: клапан выхода закрыт, но новый гидрогеновый агрегат продолжает работать.
Как же вы с этим справляетесь? Или происходит автоматическое отключение устройства из-за срабатывания предохранительного клапана на выходе нового водородного агрегата?
У нашего устройства нет такой цепной связи
После аварии нужно ли вручную останавливать новый водородный агрегат?
Ручная блокировка, кнопки на панели управления блокировкой, прямая остановка
У нашего оборудования в крупной сети нет новых гидрогеновых установок, есть только защита самого устройства.
Если это так, то действительно есть проблема. У наших новых водородных установок обычно есть только встроенная защита от сбоев. Другие крупные системы блокировки не будут связаны с новым гидрогеновым агрегатом. Клапаны перекрытия входа/выхода также закрываются в результате интерлокировки только после остановки нового водородного генератора.
У этой системы синхронизации есть риски; закрытие выхода крайне опасно~~~~ Принцип тот же, что и у перистальтического насоса: при запуске вход и выход должны быть полностью открыты~~~
Многим сетям все равно приходится тщательно всё обдумывать