Последнее изменение в этом посте было сделано zhaolijun 8 августа 2015 года в 14:25. В 2002 году произошел инцидент, связанный с утечкой из насоса подачи воды №2, в результате чего люди получили ожоги. Ниже приводится описание произошедшего: 8 октября 2002 года из насоса подачи воды №2 произошла утечка из обратного клапана на выходе. Для снижения давления и устранения утечки был остановлен насос. Высота обратного клапана составляла 2 метра; для работы пришлось использовать строительные леса высотой 1,8 метра. 9 октября в 11:00 утра сотрудник второй бригады слесарей Чжао×× и другие начали демонтировать крышку на обратном клапане. В 11:30 сварщик Ван × приступил к ремонту прорезей для гумовых прокладок на обратном клапане. Во время ремонта Чжао×× заметил, что из обратного клапана вытекает вода. Он немедленно приказал прекратить работу. Когда Ван × спускался с лесов, из обратного клапана брызнула горячая вода, в результате чего у него получились ожоги II степени на левой голени; его госпитализировали. Прямые причины: 1) недостаточная изоляция энергии, 2) несовершенная герметичность выходного клапана насоса подачи воды №2, что приводит к незначительной утечке. Высота трубопровода перед выходным клапаном составляет около 4 метров; в трубопроводе скапливается вода. Когда объем утечки становится значительным, в трубопроводе происходит вспенивание воды, в результате чего она брызгает наружу. Это и является прямой причиной аварии. 2) Изоляция насоса подачи воды №2 и снижение давления в системе; факт снижения давления не был проверен непосредственно на месте, а руководитель проекта не принял мер по обеспечению безопасности — это стало прямой причиной аварии. Косвенные причины: 1) Выходное клапан насоса подачи воды №2 не герметичен, между выходом насоса и обратным клапаном отсутствует клапан сброса, в результате чего вода, накопившаяся в трубопроводе перед выходным клапаном, не может быть сливаема. 2) У персонала, ответственного за техническое обслуживание, недостаточно высокое осознание вопросов безопасности. Перед началом работ они не совместно с операторами проверяли, насколько должным образом применены меры безопасности. Это является косвенной причиной произошедшего инцидента. Меры предосторожности: 1) Установить сбросной клапан между выходным клапаном насоса подачи воды №2 и обратным клапаном. 2) Строго соблюдать систему разрешений на выполнение работ в опасных условиях, а также систему изоляции и подтверждения уровня энергии EIP; разрешение RAP может быть выдано только после подтверждения того, что все меры безопасности приняты. 3) Перед началом работ операторы и руководитель проекта должны подтвердить меры по изоляции энергии и их выполнение. 4) Рабочие, занимающиеся техническим обслуживанием, должны усилить свою осведомленность о мерах самозащиты. 5) Усилить идентификацию и анализ опасностей на рабочем месте для предотвращения аварий.