【Кубок Хайчуань по охране окружающей среды】– 0009: Опыт работы при аварийном отключении насосов подачи воды, что привело к сбою в работе котла; 4 записи об этом + Гуань Гоюй

2015-08-08View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано зуолижунь 8 августа 2015 года в 14:26. Опыт работы при аварии, вызванной отказом насоса для подачи воды, что привело к сбое системы управления котлом. I. Ход происшествия: в один из дней в 13:00 турбина работала при нагрузке 90 МВт. Насос подачи воды A находится в резерве, насос B работает; расход воды составляет 301 т/ч. Давление на выходе — 11,3 МПа. Провести периодический тест на переключение насосов подачи воды. Свяжитесь с сменой обхода 0 м для проверки системы насосов подачи воды: в 13:21 диспетчер турбинной установки запустил насос подачи воды A. Проверьте работу после запуска на расстоянии 0 м. Как только всё станет нормально, начнём увеличивать скорость. Частота вращения — 1 000 об/мин; проверены ток, давление на выходе и частота вращения — все параметры находятся в норме. Открыть электрические врата на выходе насоса для подачи воды у агрегата №2 А и передать управление оператору котла для дальнейшего увеличения скорости вращения. l3: Частота вращения насоса для подачи воды A составляет 3 485 об/мин, давление на выходе — 11,2 МПа, расход воды — 223 т/ч; у насоса B частота вращения составляет 3490 об/мин, а давление на выходе — также 11,2 МПа. Пропускная способность — 222 т/ч. Пропускная способность воды, поступающей в котел, в норме. 13:25 — связаться с дежурным по турбинам, чтобы сначала закрыть клапан циркуляции на насосе подачи воды A. Снова открывается клапан рециркуляции на насосе подачи воды B; с помощью трубки управления насоса подачи воды A регулируется уровень воды в котле. В процессе регулировки скорость вращения насоса A снижается до 3 600 об/мин, давление на выходе составляет 10 МПа, а расход воды — 120 т/ч. Клапан рециркуляции насоса подачи воды A закрывается; активируется защитный механизм, и насос A останавливается. В то же время обратный клапан на выходе насоса подачи воды заблокировался, что привело к обратному току воды. 13:26 Производительность насоса для подачи воды B увеличилась до 420 т/ч, в то время как производительность котла резко снизилась — к 13:29 она составила 130 т/ч. 13:31 Уровень воды в котловом баке упал до -295 мм — срабатывает защита от низкого уровня воды, котел выключается для тушения пламени. II. Подробные причины аварии и извлеченные уроки 1. Неправильные действия оператора При переключении между рабочим насосом и резервным насосом необходимо действовать медленно и осторожно, чтобы избежать колебаний давления в главной магистрали. При регулировке уровня воды в котловом баке с помощью трубки управления насоса подачи воды A неправильная настройка привела к срабатыванию защиты, в результате чего насос подачи воды A отключился. Согласно описанию аварии, я считаю, что при регулировке насоса A оператором котла, возможно, из-за чрезмерного количества воды, поступающей в котел, была снижена скорость вращения насоса A для регулировки расхода. В процессе регулировки расход воды насоса A упал до минимального значения, соответствующего уровню открытия клапана циркуляции. В этот момент клапан циркуляции насоса A для подачи воды был закрыт, в результате чего сработала защита и насос отключился. Поскольку происходит остановка насоса B и запуск насоса A, то при большом объеме воды, для регулировки необходимо снижать скорость вращения насоса B, а не насоса A. 2. Заклинивание обратного клапана на насосе A привело к обратному току воды, а оператор неправильно оценил ситуацию. Когда насос A вышел из строя, обратный клапан на выходе насоса A для подачи воды заблокировался, что привело к обратному току воды. Операторы неправильно оценили ситуацию: вместо того чтобы закрыть выходной клапан насоса A, они увеличили расход воды от насоса B. В результате большое количество воды вернулось к насосу A, что привело к резкому снижению расхода воды в котле. Сработала защита от низкого уровня воды, и котел был автоматически выключен для предотвращения пожара. Если оператор останется спокойным, сможет правильно оценить данные и происходящие явления и своевременно закрыть клапан на выходе из насоса A, то это не окажет значительного влияния на уровень воды в котле. 3. При ежедневных проверках и в процессе эксплуатации при обнаружении дефектов оборудования необходимо незамедлительно принимать меры по их устранению. Нельзя допускать наличия скрытых опасностей. Если обратный клапан на насосе A будет функционировать корректно, то этот инцидент можно было бы избежать. 4. При выполнении каждой операции мы должны иметь готовый план действий на случай аварии. План действий на случай аварии может помочь избежать её возникновения. Для нас, неопытных учащихся, крайне важно хорошо ознакомиться с каждой процедурой, предвидеть возможные опасные ситуации и постоянно проводить тренировки. Примеры аварий являются учебными материалами для изучения несчастных случаев. Только путем тщательного анализа и обобщения мы сможем избежать подобных инцидентов в будущем при выполнении своих обязанностей.
Reply #22015-08-08
Анализ причин аварии MFT котла из-за отключения насоса подачи воды. Основной причиной отключения насоса при смене режима работы являются ошибки оператора в процессе смены режимов, в результате чего насос не может обеспечить нормальный расход воды; это приводит к возникновению эффекта кавитации и отключению насоса. Насос A находится в резерве, а насос B работает. В процессе замены насосов скорость вращения, давление и расход воды насоса A снижаются. В таких условиях следовало закрыть клапан рекиркуляции, но оператор открыл его. Из-за малого расхода воды, плюс открытый клапан рекиркуляции, в насосе оставалось ещё меньше воды. Продолжение работы насоса привело бы к возникновению явления кавитации. Однако обратный клапан на выходе насоса A заедает, и вода не может поступать в насос. Это приводит к повышению давления в насосе, в результате чего насос A выключается. Когда расход воды от насоса B увеличивается до 420 т/ч, открывается клапан рециркуляции этого насоса, и вода автоматически возвращается обратно. Насос A оказывается в состоянии отключения из-за недостаточного расхода воды; в результате этого расход воды в котле резко снижается. Уровень воды в котле падает до -295 мм, что запускает защиту от низкого уровня воды; затем активируется система MFF для тушения пламени. В процессе переключения насосов особое внимание уделяется времени открытия и закрытия клапана рециркуляции: когда расход снижается до определенного значения, клапан рециркуляции должен закрываться, а при обратном — открываться. В процессе эксплуатации необходимо постоянно поддерживать связь с местом проведения работ. Только так можно гарантировать безопасность и обеспечить более точную активацию резервного насоса.
Reply #32015-08-08
Опыт, полученный в связи с аварией на котле из-за отключения насоса подачи воды во время его замены. Ход происшествия: в процессе замены насоса подачи воды оператор связался с дежурным по турбине и попросил сначала закрыть клапан циркуляции насоса A. Снова открывается клапан рециркуляции на насосе подачи воды B; с помощью трубки управления насоса подачи воды A регулируется уровень воды в котле. В процессе регулировки скорость вращения насоса A снижается до 3 600 об/мин, давление на выходе составляет 10 МПа, а расход воды — 120 т/ч. Клапан рециркуляции насоса подачи воды A закрывается; активируется защитный механизм, и насос A останавливается. В то же время обратный клапан на выходе насоса подачи воды заблокировался, что привело к обратному току воды. В 13:26 расход воды от насоса B увеличился до 420 т/ч, в то время как расход воды в котле резко снизился — к 13:29 он составил 130 т/ч. В 13:31 уровень воды в котле опустился до -295 мм. Сработала защита от низкого уровня воды, и котел был автоматически выключен для предотвращения пожара. Анализ причин аварии: Эта авария произошла в основном из-за неправильных действий оператора, что привело к срабатыванию защитной системы насосов подачи воды. В результате у котла не хватило воды, и это привело к срабатыванию системы MFT котла. Во время переключения на насос подачи воды из-за неправильных действий оператора снижался объем воды, поступающей от насоса A. В такой ситуации необходимо было открыть клапан рециркуляции насоса подачи воды, чтобы предотвратить его отключение. Однако оператор не открыл этот клапан. К тому же обратный клапан на выходе насоса заблокировался, в результате чего вода начала течь обратно внутрь насоса. Вода циркулировала внутри насоса, что привело к значительному снижению уровня воды в трубопроводах подачи воды. Из-за этого в котле не хватало воды. Уроки, которые мы можем извлечь: в процессе выполнения операций операторы должны строго соблюдать правила эксплуатации, тщательно контролировать все основные параметры в ходе работы, отслеживать закономерности их изменений и анализировать причины этих изменений ; В то же время необходимо заранее представлять себе возможные аварии, чтобы в момент их возникновения сохранять спокойствие и своевременно принимать меры по их устранению. В ходе обычной эксплуатации и технического обслуживания необходимо тщательно выполнять все работы по обслуживанию, аккуратно устранять дефекты оборудования, чтобы оно было готово к использованию в качестве резерва.
Reply #42015-08-08
Опыт аварии из-за отказа насосов подачи воды при их замене: как это привело к срабатыванию защитного устройства котла. На этот раз мы столкнулись с ситуацией, когда насосы подачи воды отказали при их замене; это привело к резкому снижению объема воды, поступающей в котел, что в конечном итоге вызвало срабатывание защитного устройства котла и остановку его работы. Ниже кратко описана ситуация с аварией: на одной из тепловых электростанций установлен паровой турбин мощностью 125 МВт с сверхвысоким давлением, с однократным промежуточным рекуперированием тепла, одноосной конструкцией, двумя цилиндрами и двумя струями пара; тип турбины — импульсный конденсационный. Группа насосов для подачи воды состоит из предварительного насоса, гидрокуплера и основного насоса для подачи воды. Относится к насосам для подачи воды с гидравлической регулировкой. Однажды в 13:00, согласно стандартным процедурам, была проведена замена насоса подачи воды: в этот момент A выполнял роль резервного насоса, а B — насоса подачи воды. Конкретные шаги переключения насоса подачи воды: сначала необходимо провести полную предпусковую проверку насоса A (включая проверку самого насоса, вспомогательного оборудования, клапанов и пульта управления). Затем открываются входные ворота для заполнения насоса водой и удаления воздуха. После этого открываются ворота циркуляции, чтобы избежать повреждения оборудования из-за работы насоса без нагрузки. Затем снимается блокировка насоса подачи воды, и он запускается. Проверяется работа насоса (ток, вибрация, температура и т. д.). После этого медленно открываются выходные ворота насоса. Как только выходные ворота полностью открыты и работа насоса становится стабильной, закрываются ворота циркуляции. При остановке насоса B сначала необходимо открыть дверь циркуляции, затем медленно закрыть выходное отверстие насоса. После того как выходное отверстие полностью закрыто и работа насоса становится стабильной, следует закрыть дверь циркуляции, остановить работу самого насоса и закрыть входное отверстие. Восстановление хода происшествия: в 13:21 насос A запустился нормально; после увеличения скорости вращения он достиг значения 1000 об/мин. Показатели тока, давления на выходе и скорости вращения оставались в нормальных пределах. Открыть электрические врата на выходе насоса для подачи воды у агрегата №2 А и передать управление оператору котла для дальнейшего увеличения скорости вращения. После настройки персоналом котельной скорость вращения насоса подачи воды l3:24 A составила 3 485 об/мин, давление на выходе — 11,2 МПа, а расход воды — 223 т/ч ; Что касается насоса для подачи воды B, то его скорость вращения составляет 3490 об/мин, а давление на выходе — 11,2 МПа. Пропускная способность — 222 т/ч. Пропускная способность воды, поступающей в котел, в норме. 13:25 — связаться с дежурным по турбинам, чтобы сначала закрыть клапан циркуляции на насосе подачи воды A. Снова открывается клапан рециркуляции на насосе подачи воды B; в котловой части уровень воды в котле регулируется с помощью трубки подачи воды A. В процессе регулировки скорость вращения насоса A снижается до 3 600 об/мин (это значение противоречит предыдущему значению в 3485 об/мин). Давление на выходе составляет 10 МПа, а расход воды — 120 т/ч. Клапан рециркуляции насоса подачи воды A закрывается; активируется защита, и насос A останавливается. В то же время обратный клапан на выходе насоса для подачи воды A заблокировался. Произошел обратный поток воды. В 13:26 расход воды в насосе B увеличился до 420 т/ч. Расход воды в котле резко снизился – в 13:29 он составил 130 т/ч. В 13:31 уровень воды в котле опустился до -295 мм. Сработала защита от низкого уровня воды; котел был выключен для предотвращения пожара. Анализ случая: 1. Во время нормальной регулировки уровня воды в котле насос A внезапно вышел из строя, его скорость вращения снизилась, а приток воды и давление резко упали. 2. Поскольку насос A работает при закрытых клапанах циркуляции, когда расход воды снижается до значения, при котором активируется защита от низкого давления у насоса подачи воды, насос A останавливается. 3. В результате внезапной остановки насоса A объем потока насоса B мгновенно увеличился, достигнув 420 т/ч в 13:26. 4. Из-за засорения обратного клапана на выходе насоса A большая часть воды под высоким давлением от насоса B возвращалась обратно в низкодавочную магистраль, в результате чего объем воды, поступающей в котел, сильно снизился — в 13:29 он составил 130 т/ч. Это приводит к активации защиты от низкого уровня воды в котле, в результате чего срабатывает система MFT и котел останавливается. Краткое описание происшествия: перед сменой насоса оператор ненадлежащим образом проверил оборудование, в результате чего в нем существовали серьезные риски безопасности. Из-за ошибки в операциях, после отключения насоса A необходимо немедленно закрыть клапаны входа и выхода у этого насоса, чтобы предотвратить обратный поток высоконапорной воды и сохранить стабильность главных трубопроводов для подачи воды под высоким давлением. Безопасность управления не обеспечивается должным образом; сотрудники бригады должны регулярно проверять оборудование, чтобы своевременно выявлять потенциальные факторы риска.
Reply #52015-08-08
Поскольку клапан циркуляции закрыт, насос A останавливается, когда расход воды снижается до значения, при котором активируется защита от низкого давления у насоса подачи воды. Никаких проблем нет, правда? Помпу нужно остановить, значит, следует закрыть дверцу рециркуляции? Автор, расскажите подробнее

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.