Thread Content
Можно ли на верхней части котла, в месте подключения предохранительного клапана, установить короткое замыкание, а затем уже установить обратный клапан, а после него — предохранительный клапан? Согласно требованиям, разве не должен сначала быть установлен обратный клапан, а уже после него — предохранительный клапан?
Перед предохранительным клапаном можно установить обратный клапан. Он нужен для удобства проверки предохранительного клапана, а также для его закрытия в случае неисправности или во время проверки; в обычных условиях его закрывать не разрешается.
К контейнерам и предохранительным клапанам в принципе не разрешается устанавливать дополнительные клапаны. Если это необходимо для удобства проверки, то обязательно следует установить шаровой клапан, поскольку он позволяет легче контролировать процесс работы, помогает избежать ошибок, допущенных человеком, к тому же на таком клапане имеется индикатор, указывающий на его постоянное открытое состояние.
Следует установить клапаны с заслонками, нужно также поставить свинцовые печати!
У нас перед предохранительными клапанами, расположенными на верхней части котла, установлены клапаны отключения. В 2002 году такой дизайн не был одобрен, но впоследствии его всё же добавили. В 2012 году тот же прибор, тот же проектный институт также добавили его.
Должно сработать, у нас в компании уже есть такой способ монтажа
Можно установить клапан, но при вводе в эксплуатацию его необходимо полностью открыть и заверить свинцовой печатью
В правилах сказано, что установка не рекомендуется, поэтому на практике обычно устанавливают клапаны!
Я вижу, что не только установлен запорный клапан, но и между фланцем стенки и запорным клапаном добавлен переход длиной 30 сантиметров. . . . .
См. подробнее пункт 8.3.5 стандарта TSG R0004-2009.