Проблемы с предохранительными клапанами в резервуарах под давлением

2015-08-08View Original

Thread Content

Можно ли на верхней части котла, в месте подключения предохранительного клапана, установить короткое замыкание, а затем уже установить обратный клапан, а после него — предохранительный клапан? Согласно требованиям, разве не должен сначала быть установлен обратный клапан, а уже после него — предохранительный клапан?
Reply #22015-08-08
Перед предохранительным клапаном можно установить обратный клапан. Он нужен для удобства проверки предохранительного клапана, а также для его закрытия в случае неисправности или во время проверки; в обычных условиях его закрывать не разрешается.
Reply #32015-08-08
К контейнерам и предохранительным клапанам в принципе не разрешается устанавливать дополнительные клапаны. Если это необходимо для удобства проверки, то обязательно следует установить шаровой клапан, поскольку он позволяет легче контролировать процесс работы, помогает избежать ошибок, допущенных человеком, к тому же на таком клапане имеется индикатор, указывающий на его постоянное открытое состояние.
Reply #42015-08-08
Следует установить клапаны с заслонками, нужно также поставить свинцовые печати!
Reply #52015-08-09
У нас перед предохранительными клапанами, расположенными на верхней части котла, установлены клапаны отключения. В 2002 году такой дизайн не был одобрен, но впоследствии его всё же добавили. В 2012 году тот же прибор, тот же проектный институт также добавили его.
Reply #62015-08-09
Должно сработать, у нас в компании уже есть такой способ монтажа
Reply #72015-08-09
Можно установить клапан, но при вводе в эксплуатацию его необходимо полностью открыть и заверить свинцовой печатью
Reply #82015-08-09
В правилах сказано, что установка не рекомендуется, поэтому на практике обычно устанавливают клапаны!
Reply #92015-08-25
Я вижу, что не только установлен запорный клапан, но и между фланцем стенки и запорным клапаном добавлен переход длиной 30 сантиметров. . . . .
Reply #102015-08-26
См. подробнее пункт 8.3.5 стандарта TSG R0004-2009.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.