Напряжение, подаваемое PLC на электромагнитный клапан, должно составлять 220 В. Однако когда PLC не вырабатывает сигнал, напряжение составляет 70 В. В чем причина?

2015-08-09View Original

Thread Content

Вчера во время технического обслуживания приборов не удалось выяснить причину: когда PLC выдает сигнал, напряжение составляет 220 В, что является нормальным значением. Но почему при отсутствии сигнала напряжение составляет 70 В? У всех остальных электромагнитных клапанов при работе выходной сигнал составляет 220, а при отсутствии работы — 0. Просим профессионалов дать совет
Reply #22015-08-09
Эти 70, о которых вы говорите, измерены на месте? Рекомендуется измерить на терминалах шкафа, чтобы определить, проблема находится до терминалов шкафа или в самой линии
Reply #32015-08-09
Мне кажется, что эти 70 В — это напряжение индукции. Попробуйте измерить его на выходном контакте реле PLC!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.