Thread Content
При просмотре схемы трубопроводов определенного объекта было обнаружено, что один из трубопроводов, ведущих от верхней части резервуара непосредственно к факелу без использования предохранительного клапана (периодически), соединяется под углом 90 градусов непосредственно с главным трубопроводом факела установки. Я изучил некоторые стандарты, и во всех из них говорится, что если трубопровод после предохранительного клапана подключается к главной трубе для сжигания, то его необходимо соединять под углом 45 градусов сверху вниз. Так можно ли подключить эту трубу сброса, которая подает жидкость непосредственно без использования предохранительного клапана, под углом 90 градусов? У меня ограниченный опыт работы с трубопроводами, поэтому прошу за помощью тех, кто разбирается в этом. Спасибо всем!
Вряд ли получится. . . . . . . .
Предполагается, что здесь происходит выброс газов при нормальном давлении, причем объем выбросов невелик. Даже если газы поступают в факел при температуре 90 градусов, увеличение сопротивления внутри факела можно считать незначительным.
Согласен с тем, кто написал выше: угол в 45 градусов также необходим для снижения потерь давления. У вас подача происходит периодически, поэтому потери давления минимальны. Можно просто вставить его сверху в главную трубу — никаких проблем не будет~
Скажите, какого диаметра у этой трубы у автора поста? Обычно с крупными размерами тоже можно так поступить. Главное — разрешена ли обратная подача давления?
Главный канал для факела — 200, этот трубопровод — 150. Обратное давление должно быть допустимым, предохранительного клапана нет, давление невысокое.
В нашем заводе ветви труб для передачи газа к факелу соединяются следующим образом: ветвные трубопроводы, по которым происходит отвод газа, подключаются к главной трубе факела под углом 45 градусов, согласно направлению потока газа. Но лично я считаю, что такой способ подключения тоже не является абсолютным, и в том, что вы говорите, тоже, вероятно, нет проблем.
Для ветвей с диаметром не менее DN50 существуют четкие стандартные требования к наклонному соединению в направлении потока; в противном случае, для ветвей с диаметром менее 50 эти требования не обязательны, поскольку их наличие не оказывает значительного влияния, и его соблюдение не является обязательным.